3 定义 下列定义适用于本标准。3.1 额定电压 电抗器与并联电容器组相串联的回路所接入的电力系统的额定电压。用 Ucn 表示。3.2 额定端电压 电抗器通过工频额定电流时,一相绕相两端的电压方均根值。用 Un 表示。3.3 额定电流 与电抗器相串联的电容器组的额定电流。用 In 表示。3.4 额定容量 电抗器在工频额定端电压和额定电流时的视在功率。用 Sn 表示。 单相电抗器的额定容量 Sn=Un?In
下列定义适用于本标准。
3.1 额定电压
电抗器与并联电容器组相串联的回路所接入的电力系统的额定电压。用 Ucn 表示。
3.2 额定端电压
电抗器通过工频额定电流时,一相绕相两端的电压方均根值。用 Un 表示。
3.3 额定电流
与电抗器相串联的电容器组的额定电流。用 In 表示。
3.4 额定容量
电抗器在工频额定端电压和额定电流时的视在功率。用 Sn 表示。
单相电抗器的额定容量 Sn=Un?In
三相电抗器的额定容量 Sn=3Un?In
3.5 额定电抗
电抗器通过工频额定电流时电抗值。用 Xn 表示。
3.6 额定电抗率
电抗器的额定电抗对配套并联电容器组电抗的百分比值。用 K 表示。
3.7 最大工作电流
温升不超过规定值时,电抗器能连续运行的最大工作电流方均根值。
3.8 最大短时电流
在规定时间内,允许通过电抗器的最大短时电流稳态分量的方均根值。在此条件下,电抗器应能承受相应产生的动、热稳定效应而无损伤。
3.9 配套并联电容器组
对应于计算电抗器额定端电压,并符合额定电抗率的并联电容器组(以下简称电容器组)。
3.10 油浸式铁心电抗器
铁心和绕组浸在绝缘油中,铁心柱含有非磁性间隙的电抗器。
3.11 干式空心电抗器
绕组不浸在绝缘液体中且无铁心柱的电抗器。
4 电抗器型号和分类
4.1 型号
电抗器型号按 JB/T 3837的规定。
4.2 分类
4.2.1 油浸式铁心电抗器。
4.2.2 干式空心电抗器。
5 技术要求
5.1 使用条件
5.1.1 正常使用条件
油浸式铁心电抗器按 GB 1094.1 的规定。
干式空心电抗器户内式按 GB 6450 的规定。户外式按 GB 1094.1 的规定。
5.1.2 特殊使用条件
用户应在询价及订货时提出本标准第 5.1.1 条正常使用条件中未包括的条件,其额定值及试验方面的补充要求应另行商定。
5.2 额定值
5.2.1 额定频率:50Hz
5.2.2 相数:单相或三相。
5.2.3 额定电压:6、10、35、66kV。
5.2.4 额定电抗率:4.5%、5%、6%、12%、13%。
5.2.5 额定端电压
额定端电压按下列(1)式计算:
Un=K?N?Ucn…………………………………………………(1)
式中:K——额定电抗率;
N——每相电容器串联台数;
Ucn——配套并联电容器的额定电压,kV。
电抗器的额定端电压及其相关参数应符合表 1 的规定。
表 1
系统额定电压
kV 配套电容器
的额定电压
kV
每相电容器
串联台数 电抗器额定端电压 kV
4.5% 5% 6% 12% 13%
6 6.6/
1 1 0.171 0.191 0.229
7.2/ 0.499 0.540
10 11/ 0.286 0.318 0.381
12/ 0.831 0.900
35 11
2 0.990 1.100 1.320
12 2.880 3.120
66 20 1.800 2.000 2.400
22 5.280 5.720