串 联 电 抗 器JB 5346-1998 代替 JB 5346-91 前 言 本标准是根据机械工业部 1997 年标准制、修订计划 97462002号,对 JB 5346-91标准修订而成。 本标准的编写格式按照 GB/T l.1-1993标准重新编排。 本标准主要修订的内容如下: 1)修改了额定电抗率项目,由原来的 4.8%、6%、12%、(13%)项改为4.5%、5%、6%、12%、13%。
JB 5346-1998 代替 JB 5346-91
前 言
本标准是根据机械工业部 1997 年标准制、修订计划 97462002号,对 JB 5346-91标准修订而成。
本标准的编写格式按照 GB/T l.1-1993标准重新编排。
本标准主要修订的内容如下:
1)修改了额定电抗率项目,由原来的 4.8%、6%、12%、(13%)项改为4.5%、5%、6%、12%、13%。
2)按配套并联电容的额定电压要求增加了电抗器的额定端电压、及其相关参数要求项。
3)原标准按 R10 系列数系规定了电容器组容量,再按额定电抗率导出电抗器容量系列,目的是制造厂以尽可能少的容量满足尽可能多的用户规格品种要求。但由于电容器组的容量和电容器单元系列型谱标准不尽吻合,存在匹配组合困难。而且即便如此,也还满足不了用户规格繁多的需要,故本次修订取消了原标准中的表 2 和表 3,不再规定容量的系列规格。
4)由于取消容量系列规格,也就无法再以表格形式对每一种容量规定其损耗标准值。本次修订取消了原标准中的表 6(A)、6(B)、7(A)、7(B)、8(A)、8(B),给出了损耗值计算公式并规定了损耗系数。
5)电抗值允许偏差由原来 0~15% 改为 0 +10%。
6)绝缘水平与 GB 311标准一致。即油浸铁心式电抗器的绝缘水平和油浸式电力变压器相同,干式空心电抗器的绝缘水平和母线支柱绝缘子相同。
7)增加了用电桥法测量电抗值内容。
8)取消了对户外式空心电抗器在淋雨状态下做绕组匝间绝缘试验的要求。
9)取消稳态过电压条款。因为对稳定过电流的规定条件,实际上已包括了对稳态过电压的要求。
本标准由全国变压器标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位:沈阳变压器研究所、宁波变压器厂、兴城特种变压器厂。
本标准参加起草单位:沈阳变压器有限责任公司综合电器厂,保定第二变压器厂、北京电力设备总厂、中山和泰机电厂。
本标准主要起草人:王丁元、韩庆恒。
本标准参加起草人:王辉、戈承、何见光、沈文洋。
本际准 1991 年首次发布。1997 年第一次修订。
本标准由沈阳变压器研究所负责解释。
1 范围
本标准规定了高压并联电容器用串联电抗器产品的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件、铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。
本标准适用于电压等级为 6∽66kV 级电力系统中、与高压并联电容器组相串联,用以抑制电网电压波形畸变的串联电抗器(以下简称电抗器)。
2 引用标准
下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB 1094.1-1996 电力变压器 第一部分 总则(eqv IEC 76.1-1993)
GB 1094.2-1996 电力变压器 第二部分 温升(eqv IEC 76.2-1993)
GB 1094.3-85 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验(neq IEC 76.3-1980)
GB 1094.5-85 电力变压器 第五部分 承受短路的能力(neq IEC 76.5-1976)
GB/T 5273-85 变压器、高压电器和套管的接线端子(neq IEC 518-1975)
GB 6450-86 干式变压器(eqv IEC 726-1982)
GB/T 6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求(neq DIN 42500-1984)
GB/T 7328-87 变压器和电抗器的声级测定(neq IEC 551-1976)
GB/T 10237-88 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
(neq IEC 76-3-1-1987)
JB/T 3837-1996 变压器类产品型号编制方法