做了个九寨沟的项目,审图意见说断路器整定电流建议按九寨沟的海拔高度核定,请问如何核定?一般的断路器开关适用海拔是多少呢
做了个九寨沟的项目,审图意见说断路器整定电流建议按九寨沟的海拔高度核定,请问如何核定?一般的断路器开关适用海拔是多少呢
2楼
常规海拔1000m
回复
3楼
整定电流?额定电流吧?
回复
4楼
主要修正电气带电间距以及断路器的开断电流等值,一般海拔每提高100米,其额定值降低10 % ,你可以自己再参考资料
回复
5楼
标准上有关于海拔高度断路器参数的要求极其修订值
回复
6楼
一般情况下,盘厂会在原有断路器的基础上加大关键绝缘部分的爬距来解决此类问题。
回复
7楼
一般低压断路器使用在海拔2000M以下,超过可按照产品样本修正系数来选择
回复
8楼
可以参考GB14597
回复
9楼
一般来说,一般的断路器开关是在100M的
回复
10楼
一般厂家生产高低压断路器的使用范围一般是2000米以下,低压断路器高于2000米的话要考虑降容等,高压断路器一般会加强其绝缘等。。。。。。
个人见解,
回复
11楼
低压是2000m超过有温度补偿,高压是1000m一般海拔每提高100米,其额定值降低10 % ,
回复