无功补偿的基本概念
chinasi
chinasi Lv.4
2007年06月18日 15:44:44
只看楼主

1. 无功补偿的原理:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功补偿的原理。2. 有功功率:有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。单位:瓦(W)或千瓦(KW)

3. 无功功率:无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。单位:乏(var)或千乏(Kvar)
4. 感性无功功率:电动机和变压器在能量转换过程中建立交变的磁场,在一个周期内吸收和释放的功率相等,这种功率叫感性无功功率。单位(Kvar)
5. 容性无功功率:电容器在交流电网中接通时,在一个周期内,上半周期的充电功率与下半周期的放电功率相等,而不消耗能量,这种充放电功率叫容性无功功率。单位(Kvar)
6. 视在功率:电纯阻性电路中电压和电流是同相位的,电压和电流的乘积为有功功率;但在感性或容性电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负荷实际吸收的电功率,而是表面的数值,称为视在功率。单位(KVA)
7.无功功率的作用:在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
8.无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
(1)降低发电机有功功率的输出。
  (2)降低输、变电设备的供电能力。
  (3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
  (4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
9.功率因数:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。
三相功率因数的计算公式为:cosφ= =
式中cosφ——功率因数;
  P——有功功率,kW;
  Q——无功功率,kVar;
  S——视在功率,kVA;
  U——用电设备的额定电压,V;
  I——用电设备的运行电流,A。
  功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。
(1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。
(2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。
(3)加权平均功率因数:是指在一定时间段内功率因数的平均值,其计算公式=
10.力率电费:全国供用电规则规定,在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准为:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上,其它100KVA及以上的电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;农业用电功率因数为0.80以上。凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其加收一部分电费,这部分加收的电费称为力率电费。
11.提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置。


1182152678351.jpg


1182152678521.jpg

免费打赏
jqz2005
2007年06月21日 21:42:04
22楼

谢谢楼主的总结.那么供电局是怎么来考核功率因数的呢,也定期查表吗?
回复
xiangni-007
2007年06月21日 22:02:37
23楼
楼主你太厉害了,我离你差距太大了,拜你为师行不??
QQ56859712
回复
moutainye
2007年06月21日 22:11:21
24楼
写的简单明了。
佩服之至!
回复
xuwen19812003
2007年06月21日 22:56:34
25楼
非常感谢楼主!
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在: 4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置
我有点不明白无功补偿是提高还是降低功率因数呀?
回复
lifusheng1980
2007年06月21日 23:08:22
26楼
回复
一指慢
2007年06月22日 00:31:20
27楼

凡是进行力率考核的用户都要被增收(罚)、或减收(奖)、及不收(正好达到要求的标准)力率调整电费。照明用电要看计量方式,高供高计的用户考核的是变压器总力率,而低压计量大多是灯力分别计量,只在动力计量柜装有无功电度表,考核的是动力用电的功率因数。
25楼:“我有点不明白无功补偿是提高还是降低功率因数呀?”
当然是高了。
回复
chinasi
2007年06月22日 09:09:20
28楼


25楼的朋友请看:

其实很简单,无功补偿就是要提高功率因数.
感谢这位朋友,谢谢你的提问
回复
chinasi
2007年06月22日 09:12:28
29楼


23楼的朋友,您太谦虚了,人无完人,希望我们彼此之间可以相互学习
以后我还会多发一些技术方面的文章,然后希望你也能多参与讨论,有问题的话,请及时发贴问我,
我会尽快回复的,谢谢
回复
chinasi
2007年06月22日 09:24:56
30楼



22楼的朋友请看:
供电局每月都去用户那儿抄表。根据月有功电量,无功电量计算功率因
数。功率因数低于国家规定的标准时,要加收一部分力率电费。

回复
zm73325
2007年06月22日 10:26:42
31楼
对了你们的那个无功控制器是哪买的呀多少钱一个呀
回复

相关推荐