钢结构屋面,大家找找毛病,麻烦给解决办法~~
zhengjx1986
2012年11月01日 10:01:16
来自于建筑施工
只看楼主

钢结构屋面

钢结构屋面

图像1284.jpg


图像1285.jpg


图像1286.jpg


图像1288.jpg


图像1291.jpg


图像1294.jpg


图像1295.jpg


图像1296.jpg


图像1297.jpg


图像1298.jpg


图像1299.jpg


图像1300.jpg


图像1301.jpg

cgkai
2012年11月02日 09:40:13
2楼
1、防雨:相接处的缝隙应该打胶,固定钉眼也要打胶封好
2、防风:工地在南方的话,屋面板必须牢固
回复
wagk
2012年11月02日 10:48:12
3楼
1、屋面坡度看不清楚,是不是中间为最低点?
2、屋脊处有没有塞泡沫条,防止水溅;
3、楼上说的两点。
回复
shhxzq710
2012年11月02日 10:59:15
4楼
屋面瓦波峰不平整!可能的话换掉!如不能换可以打上密封胶防进水!所有彩钢板屋面生锈的地方全部补防锈漆以使其有正常的使用寿命!
回复
zhaorong88800
2012年11月02日 12:44:57
5楼
学习中。。。抗风性能如何?是在那个地区,如果在南方,排水坡度好像有点问题!
回复
beichenlang
2012年11月02日 13:20:30
6楼
1.部分地方出现褶皱,涂层漆膜脱落,影响屋面板使用寿命,对褶皱严重及出现破损板面进行更换,轻微涂层脱落位置进行涂膜涂镀;
2.屋面板搭接地方需要压胶并用自攻钉固定;
3.屋脊收边拉铆钉固定间距太大,收边板搭接位置需要压胶并用拉铆钉固定,拉铆钉位置需涂玻璃胶做好防水处理,屋脊收边与屋面板板波峰位置应剪切,把收边板下翻,并且屋面板屋脊位置波谷位置板应往上翻,防止雨量过大时溅水倒灌进室内;
4.两张平行板之间的锁扣部分地方变形,出现开缝,需要进行处理;
5.板端伸内天沟位置不齐整;
回复
zpj2008sk
2012年11月02日 14:26:37
7楼
学习中,感谢各位。
回复
guoyou0123
2012年11月02日 15:40:26
8楼
回复
东方诚鼎
2012年11月02日 16:24:32
9楼
哥们,这种做法已经落后了。现在屋面都用OHC-470的板子,机械咬合,360°直立锁边,通长无搭接。永不漏水。
回复
参星商辰
2012年11月02日 19:49:34
10楼
学习学习,只画过施工图,不懂施工。
回复
luoyongsheng0
2012年11月02日 20:49:05
11楼
屋脊泛水板应向下折!
回复