ABC三相出线问题求助!!!
xiaohubaobao
2012年11月01日 09:58:25
只看楼主

各位前辈好,我还是不明白,从箱变低压配电柜出来后,ABC三相出线分别是接入低压分线盒,然后,如果有6户住宅,是A相接1户,B相接2户,C相接3户,A相接4户,B相接5户,C相接6户,这样对吗?还是,从分线盒出来后,ABC接1户,ABC接2户,这样不就是380V进户了吗?这两种哪种正确?

各位前辈好,我还是不明白,从箱变低压配电柜出来后,ABC三相出线分别是接入低压分线盒,然后,如果有6户住宅,是A相接1户,B相接2户,C相接3户,A相接4户,B相接5户,C相接6户,这样对吗?
还是,从分线盒出来后,ABC接1户,ABC接2户,这样不就是380V进户了吗?这两种哪种正确?

QQ截图20121101094443.png

免费打赏
zhj201112
2012年11月03日 10:46:56
12楼
看用户是什么样的复负荷吧,尽量三相平衡。
回复
loujinpu
2012年11月03日 13:58:47
13楼
如果有6户住宅,单相负荷,是A相接2户,B相接2户,C相接2户,做到三相平衡
回复
xiaohubaobao
2012年11月04日 09:26:22
14楼
好的,多谢指教!
回复
xiaohubaobao
2012年11月04日 09:27:22
15楼
其实我是自己想着画的,假如是六户!多谢指教!
回复
xiaohubaobao
2012年11月04日 09:27:45
16楼
恩,好的,多谢指教!
回复
jingqianyi
2012年11月04日 11:28:27
17楼
回复
wjs123456zml
2012年11月04日 19:12:27
18楼
学习了
回复
kiramk
2012年11月07日 09:57:10
19楼
学习了
回复

相关推荐