现有一项目,地上四层为商场,地下室为洗浴中心,屋顶上设有排烟风机,地下室洗浴中心能否和商场同用屋顶的排烟风机?请教一下!谢谢
现有一项目,地上四层为商场,地下室为洗浴中心,屋顶上设有排烟风机,地下室洗浴中心能否和商场同用屋顶的排烟风机?请教一下!谢谢
12楼
好像地下和地上的排烟现在要分开来做的
回复
13楼
学习一下。。。。。。。。。
回复
14楼
即使防烟分区面积有所差别也可共用,只是说如果各防烟分区面积能够做到接近甚至相同是最理想的,但实际很难操作。
经常是一台排烟风机带几个差100,200方的防烟分区,都满足要求。
回复
15楼
在规范没有规定的情况下,分开与不分开设计都可以,主要看管道等的布置是否方便。
回复
16楼
你好,能具体一点阐述客观上必然造成无法共用排烟系统和排烟风机吗?谢谢。我以前也做过一个类似的,就是合用系统的~
回复
17楼
1.由于商场一般都是大空间,即使分隔通常也不会到顶,因此划分防烟分区时,常采用400-500平方米(即小分区较少),且较均匀;而洗浴中心建在地下层,各包间分隔不会很大,同时还有内走道或过廊大厅,防烟分区不太均匀且小分区较多。由于防烟分区面积差别较大,因此共用一套排烟系统及一个排烟风机并不恰当。
2.当然,如果商场面积不大,或其各防烟分区面积与地下层洗浴中心各防烟分区面积相同或相近,也可共用一套排烟系统及一个排烟风机。 仅供参考。
回复