现有一项目,地上四层为商场,地下室为洗浴中心,屋顶上设有排烟风机,地下室洗浴中心能否和商场同用屋顶的排烟风机?请教一下!谢谢
现有一项目,地上四层为商场,地下室为洗浴中心,屋顶上设有排烟风机,地下室洗浴中心能否和商场同用屋顶的排烟风机?请教一下!谢谢
2楼
能否同用,主要看防火防烟分区的划分及排烟量的大小。若排烟量相同(或非常相近)且在同一排烟系统,则可共用。不过一般来讲,由于商场和洗浴中心功能完全不同,防火防烟分区及排烟量很难一致,因此排烟系统及排烟风机最好分设。 仅供参考。
回复
3楼
应该是可以的吧,按最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算系统排烟量,系统排烟量的最大值为60000m³/h。
回复
4楼
纯帮顶!!!
回复
5楼
这个排烟系统设计和房间用途没有关系吧?
回复
6楼
顶一下。 。 。
回复
7楼
从规范说,排烟系统和业态基本没有关系,因此,是可以考虑共用排烟系统的。
回复
8楼
1.我并没有否定不能共用排烟系统及排烟风机,而是有前提条件的。
2.排烟系统与业态(功能)基本是没有什么关系,但由于功能差别太大,往往造成建筑空间内部的防火、防烟分区差别巨大,客观上必然造成无法共用排烟系统和排烟风机。相信做过洗浴中心及商场防排烟设计的同行都应有体会。
回复
9楼
要看楼顶风机的风量有多大、还有要看商场排烟管大小才、如果达不到的话地下室排烟就没效果
回复
10楼
学习了
回复
11楼
要根据实地情况看经济性和实用性是否合理做决定。