在建工地遇到一个问题,个人无法解释,请教高人: 1.三相五线线路,电笔测试,L1,L3,有电,L2无电,零线N带电,地线E无电,将所有分开关断开,则三相均有电,零、地也正常; 2.万用表测量,对零:L1,L2,L3,对N均为220V电压; 对地:L1,L3对E为380V,L2对E电压为零; 零地:N与E之间电压为220V。 3.所有用电设备均工作正常,没有缺相现象,设备外壳不带电;
1.三相五线线路,电笔测试,L1,L3,有电,L2无电,零线N带电,地线E无电,将所有分开关断开,则三相均有电,零、地也正常;
2.万用表测量,对零:L1,L2,L3,对N均为220V电压;
对地:L1,L3对E为380V,L2对E电压为零;
零地:N与E之间电压为220V。
3.所有用电设备均工作正常,没有缺相现象,设备外壳不带电;
4.能确定哪一路负荷有问题,把这一路开关(且用A表示)断开,一切正常,合闭,就出现上述现象
a.这一路形状下又分六个回路,主开关出去大概100米左右有一分开关箱,此分开关箱内又有总开关一个(用M表示吧),分开关若干,六个回路均从此开关箱分出;
b.将所有分开关箱全部断开,问题不能解决;将开关B断开,问题不能解决,断开M,去掉M上端的零线N,打火,说明有负荷,但M开关下所有分开关却全是断开状态,并且所有箱内接线全是短距离接线,能直接看到M出线进入各分开关,箱是新箱,线是新线,箱内无水,空气干燥;
c.以此大概可确定是A至M线路有问题,但多次测量(不是一天)中,有一次,合上M,断开下面所有分开关后,问题却解决,分开关合上三路,没有问题,其它三路没有测试,当时有重要设备正在使用,不让停电;
5.所有线路均不影响使用,但电压不正常,用起来心里还真犯晕,用本人所知理论无法解释,请教高人!