求意见:好久好久好久
cnhk837
cnhk837 Lv.4
2012年10月31日 21:43:07
只看楼主

和黑胡椒哈哈哈哈




和黑胡椒哈哈哈哈


DDDDDD.jpg

免费打赏
cnhk837
2012年10月31日 22:13:36
2楼
这是cad版的平面图,各层基本一样
回复
触摸文明
2012年11月01日 08:53:10
3楼
几级抗震啊?感觉剪力墙多了点
回复
wintown76
2012年11月01日 12:02:27
4楼
放心睡觉吧,没有原则性的问题
15米厚,33层,可能稍薄,高风压、地震区 经济性稍差点
回复
cnhk837
2012年11月01日 17:57:58
5楼
这是8度区,0.20g.二类场地土。
主要是墙体厚度从首层开始都是200厚,计算模型没问题,能算过。
稳定计算SATWE没有提示算不过。

附件有平面图CAD版
回复
cnhk837
2012年11月01日 20:21:05
6楼
补充信息如下:
本项目为 8度0.2g,二类场地土,抗震等级一级。
回复
shihuobushi1
2012年11月02日 08:40:49
7楼
我问句,为何那么多的带凹角异型楼板?有条件拉梁的地方,为何不拉梁把它们划分成矩形板?
回复
快乐风
2012年11月03日 19:09:37
8楼
剪力墙布置较多,且有些剪力墙布置尺寸不符合要求(像异性柱),建议电梯周边均布置剪力墙,按比核心筒要求低一点计算,尽量少用一字型剪力墙,可适当用柱替代。梁配筋中,2根25的尽量用根22的,对减小裂缝有利,箍筋一级钢足够,个人看法。
回复
书墨
2012年11月04日 17:18:08
9楼
没看明白,是板柱结构么?高度超限了吧……
回复
hezicai1986
2012年11月05日 09:28:44
10楼
感觉全是混凝土墙,基本没什么填充墙了吧。业主能同意搞这么多墙么?
回复
owen7
2012年11月05日 10:04:11
11楼
8度区 满布剪力墙,属于既经济又有效的方案,不能先入为主。。。。。填充墙也要成本的。
回复

相关推荐