10kV系统的无功补偿 电抗器
pxm39267
pxm39267 Lv.3
2007年06月17日 11:10:41
来自于变压器
只看楼主

农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!

农网35kv变电站,其中一个变电站主变容量为 2*4000+5000kva,在10kv系统中电容器选择了2100kvar,生产科的人说当电容器超过1500时要加装电抗器,电抗器的主要作用是用来限制短路电流及回路电流过大,想请教各位无功补偿与电抗器的知识!
免费打赏
首席技术官
2007年06月17日 21:10:42
2楼
一般高压的都要加电抗器
电抗率不同罢了
回复
cdtyzhangli
2007年06月21日 20:33:05
3楼
请问电抗器的参数如何选取?
回复
qjw0605@co163
2007年06月23日 17:29:22
4楼
串联电抗器与电容器串联,可抑制投切涌流和谐波放大。串联电抗率K等于工频额定电流下电抗器的阻抗与电容器的阻抗之比。K值越大,投切的涌流倍数就越小。K取1%以下时,主要为抑制投切涌流。K取4.5%~6%时,在抑制涌流的同时,可限制电容器装置对5次及以上谐波的放大。K取12%~13%时,在抑制涌流的同时,可限制电容器装置对3次及以上谐波的放大。
回复
huangma101
2007年09月02日 22:06:56
5楼
电抗器有两个作用
一是在电容投切的时候抑制涌流保护电容器,再一个是与电容器合作进行滤波作用
回复
myfound21
2007年09月03日 16:33:58
6楼
电力系统一般是6%电抗器来配置的。
回复
bjsftt
2007年09月05日 10:02:40
7楼
请教各位高人:串联电抗器后端电压升高,升高多少?如何计算?(以400伏电抗率6%为例)谢了。
回复
wzy629
2008年10月08日 11:02:55
8楼
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
http://hzhansun.blogcn.com/index.shtml ---产品介绍
回复

相关推荐