最近一个工程,由于地下水位较高,电缆沟长期被水浸,望有相同情况的同学指教一下。
最近一个工程,由于地下水位较高,电缆沟长期被水浸,望有相同情况的同学指教一下。
12楼
用积水井把水排出
回复
13楼
实际中雨水井的标高肯定是比电缆沟低,设计前肯定要把这些标高情况了解清楚.
如果标高解决不了,可以集中做给水井,也可以叫人家用水下电缆.
回复
14楼
看来你们的电缆沟是施工时防水没做好。
回复
15楼
支持4楼啊,
回复
16楼
希望对你有帮助:
如果工程正在进行,就做排水井,将水排到地势较底的地方,不要排到雨水井以防倒灌!
如果工程已结束,在电缆沟中做几个积水坑(便宜),加电导式水位计,放入水泵可进行自动抽水,排入下水,或雨水井都可以。
大面积渗水的情况下,就只能做防水了!!!
回复
17楼
电缆沟每隔50M设置排水管连集水坑接入雨水井,
一般电缆沟深1米,
1000mm圆形砖砌雨水井从井底至盖板低高度一般为1.8米,
你的电缆沟有多深?
回复
18楼
电缆沟标准图有做法,应有排水坡度
回复
19楼
既然是地下水位高,做积水坑则作用就不大.找坡自然引流可能是解决的方法之一.
回复
20楼
电费架离沟底一定距离,并做好排水
回复