泳池照明安全问题!
elly1977
elly1977 Lv.2
2004年09月20日 14:28:21
只看楼主

请教高手:游泳池水中灯照明(300W,25A)采用12V~电源供电,灯具防水等级不高,线管浸在水中(管内亦有水).请问如何才能保证安全?是否需要配地线,或漏电保护器?

请教高手:

游泳池水中灯照明(300W,25A)采用12V~电源供电,灯具防水等级不高,线管浸在水中(管内亦有水).请问如何才能保证安全?是否需要配地线,或漏电保护器?


小电容美眉
2004年09月20日 15:16:44
2楼
已是安全超低压供电方式了,上边再加隔离变压器已根本上防止了人身触电,再
加地线应该说危险等级升高了,也没有实际意义。
回复
小电容美眉
2004年09月20日 15:22:44
3楼
水下灯的密封等级是严格要求的,不可达不到要求吧?应是IPX7?
回复
dalianxxm
2004年09月20日 16:58:30
4楼
已是安全电压,不必加地线.
回复
城市边缘
2004年09月20日 17:18:25
5楼
不是不必加,是不能加。会引入高电位。
回复
cityhun0461
2004年09月21日 15:08:44
6楼
水下灯具的防护等级必须达到IPX7以上,否则不可以用的。。。。
回复
a-diver
2004年09月21日 17:04:33
7楼
再做辅助等电位连接
另外,隔离变压器的高压侧需要做漏电开关吗?
回复
城市边缘
2004年09月21日 17:07:26
8楼
什么都不用做了。
回复
sea2008
2004年09月22日 13:45:56
9楼
是IP8吧
回复
高风
2004年09月22日 21:39:41
10楼
还应做好局部等电位联结,做法见02D501-2
回复
城市边缘
2004年09月22日 21:47:51
11楼
如果不接地(一般不允许接地),就不需要做等电位联结。触电原因是因为电流
通过人体,而导致人体有电流通过,需要施加电压,50伏才是危险电压,潮湿环
境25伏,楼主已经是12伏超低压供电,是不会有危险的。导线通过的电流也许很
大,但不会出现危险电压,也就无从触电。
回复