关于日立罗杆机出现的问题
li-1965
li-1965 Lv.2
2007年06月16日 15:24:32
来自于制冷技术
只看楼主

本公司有台日立罗杆水冷机组(45kw)出现一些很常见但又难理解的问题.请有兴趣的高手教教路. 故障是由于高压压力高造成压缩机保护停机,(平时运行时高压压力为18kg,现在运行时达到22kg,最高出现过25kg,制冷剂属F22)初时以为是高压散热不够,但查过记录我们于今年年头已对此机的做了全面的冷却水全面清洗过.并疏通了冷凝器的管道,对于今次压力升高检查过并没发现高压供液管有过热现象,冷却水和冷冻水的压压发在平时正常的范围之内,此系统从来没有维修过或加过雪种.

本公司有台日立罗杆水冷机组(45kw)出现一些很常见但又难理解的问题.请有兴趣的高手教教路.
故障是由于高压压力高造成压缩机保护停机,(平时运行时高压压力为18kg,现在运行时达到22kg,最高出现过25kg,制冷剂属F22)初时以为是高压散热不够,但查过记录我们于今年年头已对此机的做了全面的冷却水全面清洗过.并疏通了冷凝器的管道,对于今次压力升高检查过并没发现高压供液管有过热现象,冷却水和冷冻水的压压发在平时正常的范围之内,此系统从来没有维修过或加过雪种.
请高手能指点指点.谢谢.我刚上这个网.可能并没积到分.请各位高手不惜赐教.在这先多谢了.
免费打赏
北冰洋
2007年06月16日 23:09:13
2楼
那时的低压压力多少?
高压异常的原因大概就是冷却水量不足、冷凝器内有不凝性气体、冷凝器储液管脏堵等。
回复
shaobiao
2007年06月17日 20:40:29
3楼
应该是系统有空气,如你所说此系统没有维修和加氟,那应该是空气从低压系统渗入,造成高压系统压力偏高 (在次工况下空气属于不凝性气体)这是即便水温在低冷凝压力也下不来,你先检查一下低压管件是复有漏油的地方,或停机对低压部分用洗结晶水捡漏,找出渗漏的地方进行排除,然后排空.
回复
zwtcxr
2007年06月18日 15:23:13
4楼
平时运行时高压压力为18kg,判断机组的低压不会是负压,进入空气的可能可以排除。
楼主,低压比平时低吗?如果不低,可以排除冷凝器出液管堵。
我认为,水冷机组平时高压到18,做的水平不怎么样,随着使用时间的增长,换热管外的热阻增加,换热就变差,压力就控制不了了,到25很正常。光处理水是不行的,除除换热管的水垢吧,可见我11号发的“冷凝器压力超高如何清洗”
回复
garyzl
2007年06月21日 13:49:44
5楼
找厂家售后做个检查吧?用了几年了保修期过了吗?
回复
wbh791026
2007年06月21日 13:56:04
6楼
向高手门学习
高压供液管不热那是冷凝起里面有了空气
回复
tang-tang77
2007年06月22日 23:17:03
7楼
冷凝器脏了!你说的全面清洗冷却水,是指的用水冲洗还是化学药剂?有没有检查冷凝器结垢情况?
其实也很简单,在机组满负荷的时候,测一下冷却水的进出水温差,和以前的记录比一下就知道了.
我是河北的,如果方便,可以多联系. QQ 41498656
回复