电线选型
城市雨滴
2004年09月20日 11:33:39
只看楼主

近日发现一个职工医院的设计中各个房间的配电线路都用的是阻燃的,而我以前看到的一些图纸中并没有用阻燃的,这个有没有什么规定啊?希望大家帮我解一下这个疑惑!

近日发现一个职工医院的设计中各个房间的配电线路都用的是阻燃的,而我以前看到的一些图纸中并没有用阻燃的,这个有没有什么规定啊?希望大家帮我解一下这个疑惑!
免费打赏
kool
2004年09月25日 11:28:17
13楼

哪有那么多,贵7%左右,现在审图要求一般线路都要ZR线
PS:引用错了,30%那个
回复
城市雨滴
2004年09月25日 15:05:56
14楼
顶!
回复
myj123456
2004年09月25日 17:05:55
15楼
还有这么多规定,学习
回复
jjy579
2004年09月25日 20:21:55
16楼
哪有那么
多,贵7%左右,现在审图要求一般线路都要ZR线 PS:引用错了,30%那个
有理!耐火比普通的贵20%
回复
suyak
2004年09月25日 22:00:50
17楼


阻燃导线一般是高层及一些重要的建筑才使用
还有耐火导线是高层消防使用的

这类导线也不是完全不能燃烧的,只是在高温下能够在一定时间内不会燃烧.采
用这类导线目的一般是为了在发生火灾后还能保证在一定时间内对一些重要负荷
及消防设备的供电.
回复
家辉
2004年09月25日 22:29:54
18楼
上海规定更严格,用阻燃的可延缓火势发展;
在上海可能要用耐火阻燃线
回复
wuchun345
2004年09月26日 13:37:18
19楼
上面家辉说得有理,另外我做阻燃线缆一般就是普通线缆的价格的130%左右,当然
只是个概数,要看厂家的.
阻燃是延缓火势发展,避免火灾时由线缆燃烧扩大火势,一般比较高规格的消防的线
缆要求阻燃耐火型,在火灾时候还能保持向消防设备供电一段时间,使消防设备能够
正常工作.
随着人们越来越有钱,这些东西以后估计也会到处都用的,这是我的估计.
回复
wuchun345
2004年09月26日 13:38:38
20楼
不好意思!半天不刷新,发不上去,结果重了
回复
emil2008
2004年09月26日 15:35:33
21楼
各个地区的有关要求不一样,比如广州市就要求用阻燃线。
回复
fw1771
2004年09月27日 11:19:01
22楼
我们这一个厂房,总师看了说都用阻燃的。。。最后按他说的改,我们这上海,
不知道其他地方怎么样
回复