电线选型
城市雨滴
2004年09月20日 11:33:39
只看楼主

近日发现一个职工医院的设计中各个房间的配电线路都用的是阻燃的,而我以前看到的一些图纸中并没有用阻燃的,这个有没有什么规定啊?希望大家帮我解一下这个疑惑!

近日发现一个职工医院的设计中各个房间的配电线路都用的是阻燃的,而我以前看到的一些图纸中并没有用阻燃的,这个有没有什么规定啊?希望大家帮我解一下这个疑惑!
免费打赏
frankiefone
2004年09月20日 16:25:11
2楼
应该是有规范的吧?不过也不用所有都用,可能是为统一吧,一般是不一定用阻
吧?不过用了也没有不好啊,就是贵了点,但有钱就不怕拉!
回复
caihao872
2004年09月21日 15:01:10
3楼
没有这个规定,
大概是钱多吧
回复
城市雨滴
2004年09月21日 15:48:05
4楼
如果没有这个规定他们所有的电线电缆都用阻燃型那太浪费了!
回复
han2003
2004年09月21日 16:23:11
5楼
我就见过这样有钱烧的
回复
雨过天晴
2004年09月21日 21:22:24
7楼
一般重要公共建筑和高层才用阻燃型。用了也不是错,阻燃的比一般电缆贵30%
左右。
回复
abb16
2004年09月21日 21:50:46
8楼
肯定是钱多了。
可我认为没有必要都用,难道发生火灾之后,那些被烧了的导线还真能使用吗?
回复
城市雨滴
2004年09月22日 10:19:43
9楼
我想请教6楼的朋友:广东现在普通线路都倾向用阻燃型的了,他们这样做的原因
是什么啊?
回复
城市边缘
2004年09月22日 10:40:55
10楼
广东是基本都用阻燃型的了,消防线路都用耐火型。阻燃比普通线缆肯定是要安
全一些,火灾的时候可以一定程度减慢大火沿线缆蔓延的速度。这是一个度的问
题,规范只要求比较大型重要的建筑才需要用,但是在广东,经济条件是允许
的,所以用阻燃,提高安全性,也无可厚非。
回复
城市雨滴
2004年09月22日 11:10:38
11楼
谢谢!我还以为广东又出了一个什么地方上的规定呢!
回复
李兴龙机电科技
2004年09月22日 11:11:31
12楼
土建电气工程一般采用普通线缆;
装修工程采用阻燃线缆;
重要建筑和建设方许可的也采用阻燃线缆;
电气竖井和消防配电及火灾报警联动控制采用阻燃线缆。
回复

相关推荐

APP内打开