现在有一个小工程 请大家帮帮忙 谢谢先! 有一个3000多信息点的综合布线工程,数据点1800左右,语音点1200左右,请问怎么计算需要几台标准语音机柜和网络机柜(留30%余量)?? 以及柜内及机房内的设备怎么确定 谢谢了 最好能出个清单!! 在此先50分作为奖励 出清单者(计算过程准确 详细) 另奖100分
现在有一个小工程 请大家帮帮忙 谢谢先!
有一个3000多信息点的综合布线工程,数据点1800左右,语音点1200左右,请问怎么计算需要几台标
准语音机柜和网络机柜(留30%余量)?? 以及柜内及机房内的设备怎么确定 谢谢了 最好能出个清单!!
在此先50分作为奖励
出清单者(计算过程准确 详细) 另奖100分
2楼
我自己 定一下 期待高手指点名津!!谢谢谢谢 谢谢谢谢谢谢
回复
3楼
希望斑竹提为首页 谢谢先
回复
4楼
这么大 我也不知道~ 期待答案能写上来啊~~
回复
5楼
我没做过这么深入的
我也期待啊!!!
回复
6楼
我再顶...................... 好歹说几句我也好送分啊 急人
回复
7楼
才发现是提到首叶,谢谢斑竹!
顺便在次声明:
如果没有合适答案,本积分收回,在加倍赠送积分!下次为100分 工程已经施工,没有问题;但是自己心理不明白,很不爽.希望大家帮忙 !!
回复
8楼
有点郁闷.
高人,踏雪无痕!人路过近100,只言片语都没有! 斑竹你老人家亲自出马吧!
回复
9楼
网络配线架一般 24口 1800/24=75个! 2U一个,一共150U
语音配线架一般 用100对110配线架和4对模块,可以连接25门电话 1200/25=48个,一个2U,一共96U
150U+96U=246U 246×1.3=320U
一般一个机柜42U,还要安装光纤配线架和网络交换机,所以一般配线架占一个机柜的2/3左右,为28U
320U/28U=12只机柜,不过具体的要看这些点位和机柜的位置了!
没有平面图只能这样统计,不知道对不对!
我起个头,希望大家一起来讨论一下!
回复
10楼
专业阿
回复
11楼
楼主呢,给点积分我要下载图纸去了,每次都是提示积分不足,郁闷中!
回复