请问新风机组送到净化机组里的风速是多少?
fqx811011
Lv.2
2007年06月16日 10:43:30
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
请问用新风机组送到净化机组里的风速是多少?
请问用新风机组送到净化机组里的风速是多少?
免费打赏
luoshouping
2007年06月17日 14:16:49
2楼
什么意思?问的不是很清楚.不明白.把你要问的问题阐述清楚.
回复
raysoft
2007年06月17日 15:40:59
3楼
他是问MAU到AHU的风管取多大
回复
hc-125
2007年06月18日 11:56:21
4楼
差不多取6~8m/s吧
回复
hhc531
2007年06月20日 15:56:23
5楼
和普通风管差不多呀
回复
zhmj.110
2007年06月22日 11:24:54
6楼
我觉得新风管内的风管应该慢一些的,一般3~5米/秒,
回复
clean2008
2007年06月22日 14:20:22
7楼
和普通风管一样就行了.
回复
相关推荐
新风机组和空调机组有什么区别?
通风排烟
2018-07-13 13:57:14
空调新风机组可否与散热器采暖系统共用一趟主干管?供回水温均为60/50
采暖供热
2018-02-03 10:21:49
空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?
中央空调
2017-12-05 19:20:46
求各位大神帮忙解答,现场有两台新风机组,设计要求分别为8000风量和5000风量
中央空调
2017-09-01 15:05:12
全新风空调机组(MAU)使用高压微雾加湿比电极加湿省电?
洁净空调系统
2017-08-29 14:57:52
新风机组或空调机组的 水阀 风阀就地控制
中央空调
2017-04-24 16:29:20
冷冻水除湿新风机组设计的毕业设计
天正暖通
2017-04-23 12:04:02
新风量小的情况,新风机组几层共用一台比较合适
中央空调
2017-04-13 11:00:12
关于冷凝热回收一体式新风机组
通风排烟
2017-01-10 17:27:16
空调机组和新风机组的荷载应该如何考虑?
混凝土结构
2016-12-06 15:13:13
多联机空调采用什么新风机组?
暖通工程施工
2016-12-05 16:28:25
求最新风电机组出质保期验收标准
风力发电技术
2016-07-20 16:58:21
直接膨胀式空调机组(新风工况)
中央空调
2016-03-26 10:29:46
分享新风机组的基本资料
通风排烟
2016-03-03 14:49:33
全新风机组送风点的参数怎么计算?
洁净空调系统
2015-12-10 14:22:21
新风机组+干盘管+FFU的空气处理方案为什么要做两级表冷器?
洁净空调系统
2015-11-17 10:15:25
谈中央空调新风机组节能与运行
中央空调
2015-09-11 08:36:37
组合式空调机组与新风机组安装工艺标准8p
中央空调
2015-08-07 14:40:37
求助:新风机组和全热交换器
中央空调
2015-07-16 23:20:08
求助:新风机组和新风全热交换器
中央空调
2015-07-16 23:19:33
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开