这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够
网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例
我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中,
如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢?
首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
32楼
很多朋友们,在回复中都提到使用钢丝网加固,不知道这个方案是否可行呢?
求结构设计人员解释一下,谢谢
回复
33楼
其实在在上面加钢筋网片用处不怎么明显,保护层不能得到保证, 已经成为事实,厚度真的差的很多,只有砸掉重新浇筑。
回复
34楼
加钢筋网片 再浇一层
回复
35楼
楼主如果是自己装修处理楼板厚度不够的问题会很麻烦啊!!!
除非不怕麻烦不怕花钱!
找工程的图纸确定厚度,在看实际情况差多少,贴碳纤维,贴钢板,植板面钢筋从新浇混凝土。方法有很多,但是都是工程上的,装修没办法完成!业主自己操作实现的可能性较小。
如果你实在担心安全问题,就让设计院按现有的配筋和厚度符合一下(但是设计给不给算就不知道了)。再退一步说,少放重的东西吧
回复
36楼
贴碳纤维
只有这么这么做了
回复
37楼
期待更多热心得工程师们出点子啊
回复
38楼
楼板厚度不够,对楼板的刚度影响最大,受力方面,由于配筋的时候大多都会有点富余,反而影响不大。个人认为在上面加钢筋网浇混凝土更合理。贴碳纤维布可以提高承载力,但提高不了刚度。
回复
39楼
专门的加固公司可以做
回复
40楼
再做一层叠合层 混规有计算方法
回复
41楼
加钢筋网,浇混凝土,层高变小了,还是用碳纤维加固,或用粘钢板加固。
回复