在10KV系统中如果在开关出线的电缆处(接线正确)使用零序互感器,计算保护定值时,必须知道此系统的零序阻抗,才能确定单台设备的零序保护定值吗?零序保护定值如何计算啊?感觉越来越无知了,请教各位师傅了!
在10KV系统中如果在开关出线的电缆处(接线正确)使用零序互感器,计算保护定值时,必须知道此系统的零序阻抗,才能确定单台设备的零序保护定值吗?零序保护定值如何计算啊?
感觉越来越无知了,请教各位师傅了!
2楼
高压10KV系统是中性点高阻接地系统(就是小电流接地),各出线的零序(接地)保护定值确定的原则是:外部发生接地故障时,本断路器下(所有设备和线路产生的)电容电流小于本级零序保护定值(可靠地不动作);本断路器下发生接地故障的接地电流大于本断路器的零序保护定值(能可靠动作)!
那么,本断路器下所有设备线路在外部发生接地故障时的电容电流有多大?告诉你:按1A/km电缆计算,架空线更小(可按0.25A/km)计算,其他变压器、电动机可以忽略,注意高压电容补偿柜有不小的电容电流,请查《配电设计手册》。
本断路器下发生接地时的接地电流有多大?要查本断路器以上电源侧系统(主变以下)电容电流。这个数据是个稍有变化的值,是投运在系统上所有电缆的电容电流之和。这个数据在管理这个系统主变的工程师那里(他还知道这个系统每个出线的零序保护定值的规定),如果找不到,估算这个系统有多少(米)电缆,也按1A/km计算。
一般,主变的20MVA时,下面各出线的零序保护定值规定3~5A。
回复
3楼
10KV不接地系统I0=0.1UL, Ig=3I0,接地的就是另外一个算法了
回复