某油库加油站的场地的做法-请设计人员给看看
kunle1223
kunle1223 Lv.2
2007年06月15日 21:56:14
来自于建筑构造
只看楼主

应地面抬高4米做法:1、3:7灰土370cm2、碎石找平10cm3、C15砼找平层15cm4、C30砼面层26cm请设计人员给看看是否有此必要土来源是附近山上采石场的塘渣土 土为红土 含少量碎石是否还有用石灰处理的必要另3、C15砼找平层15cm4、C30砼面层26cm你们怎么看请指教谢谢

应地面抬高4米
做法:
1、3:7灰土370cm
2、碎石找平10cm
3、C15砼找平层15cm
4、C30砼面层26cm

请设计人员给看看是否有此必要
土来源是附近山上采石场的塘渣土 土为红土 含少量碎石
是否还有用石灰处理的必要

3、C15砼找平层15cm
4、C30砼面层26cm
你们怎么看


请指教
谢谢
免费打赏
xmzcd
2007年06月18日 13:09:02
2楼
做法:
1、3:7灰土370cm
2、碎石找平10cm
3、C15砼找平层15cm
4、C30砼面层26cm
正确。
回复
xmzcd
2007年06月18日 13:10:06
3楼
地面不要抬高4M。
回复
kunle1223
2007年06月19日 16:25:13
4楼
正确是什么意思
我问的是有没有必要用石灰处理填土
三\四米的3:7灰土呀
你是业主同意这样的方案呀
回复
大林
2007年06月25日 10:44:56
5楼
如果当地土不是湿陷性黄土和膨胀土,可以不采用3:7灰土370cm.就地取材,采用碎石土分层碾压,控制压实系数即可.计算确定.26cm的混凝土面层,面层下还要做混凝土垫层,C30混凝土的强度低了.
回复
kunle1223
2007年06月25日 11:03:38
6楼
我也认为如此
回复
meirong612
2007年06月26日 01:37:18
7楼

同意
回复
dadaowangwu
2007年06月26日 08:27:41
8楼


有一定道理,但C30混泥土26厘米厚足够了
回复
gangxiaoyan
2007年06月26日 10:47:48
9楼
370cm厚3:7灰土属于路基,如果不是湿陷性黄土和膨胀土,可以就地取材,采用附近山上采石场的残渣土分层碾压.道路面层26厘米厚,应属于重级道路,至少应采用C35以上的混凝土.面层厚度与混凝土强度不匹配啊!
回复
gangxiaoyan
2007年06月26日 10:58:43
10楼
370cm厚3:7灰土属于路基,如果没有湿陷性黄土和膨胀土,可以就地取材附近山上采石场的残渣土分层碾压.道路面层26厚,属于重级道路,C30混凝土强度低了,至少应采用C35混凝土.道路厚度与强度不匹配啊!
回复
fangwei246537
2007年06月26日 12:16:43
11楼
有一定道理,但C30混泥土26厘米厚足够了
回复

相关推荐