小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
2楼
图片中电缆好象只有110KV,110KV电缆屏蔽层的接地线不小于120平方的BRV线。
实际中很难规定大电流接地系统电缆屏蔽层的接地线规格,主要是与系统单相接地电流大小有关。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-2 17:03 编辑 ]
回复
3楼
嗯,接地线规范有最小限制,但是你不能按照最小来,最好计算下接地电流
回复
4楼
计算以后乘以系数吧,
回复