关于220KV变电站,请教各位大侠
z8651454
z8651454 Lv.2
2012年10月30日 16:49:22
来自于电站工程
只看楼主

小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗

小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗

aaaa.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年11月02日 17:01:41
2楼
图片中电缆好象只有110KV,110KV电缆屏蔽层的接地线不小于120平方的BRV线。

实际中很难规定大电流接地系统电缆屏蔽层的接地线规格,主要是与系统单相接地电流大小有关。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-2 17:03 编辑 ]
回复
无纤尘
2012年11月02日 17:33:40
3楼

嗯,接地线规范有最小限制,但是你不能按照最小来,最好计算下接地电流
回复
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:45:30
4楼
计算以后乘以系数吧,
回复

相关推荐

APP内打开