高层建筑二层店面卫生间是否做通气
hzy8607
hzy8607 Lv.4
2012年10月30日 15:41:02
只看楼主

高层住宅,一层二层为商业网点,每个店面有单独的卫生间,卫生间因为是在高层住宅下面 ,所以无法伸顶通气(总不能一直伸顶到18层住宅屋顶吧)因为只有二层的卫生间,所以是否按底层单排的考虑,是否可以不做伸顶通气,或者说考虑自循环通气呢,自循环通气做的时候是否要注意什么呢

高层住宅,一层二层为商业网点,每个店面有单独的卫生间,卫生间因为是在高层住宅下面 ,所以无法伸顶通气(总不能一直伸顶到18层住宅屋顶吧)因为只有二层的卫生间,所以是否按底层单排的考虑,是否可以不做伸顶通气,或者说考虑自循环通气呢,自循环通气做的时候是否要注意什么呢
免费打赏
hzy8607
2012年10月31日 09:15:09
2楼
怎么都没人啊
回复
武林李白
2012年10月31日 10:07:40
3楼
先去看规范,看看是否有必要做通气,如果只是二层,卫生器具不多,那不做也没事。
环形通气看这样子你这个好像还做不了,不知是否在卫生间附近有管井。
可以看看是否可做侧墙通气
回复
举人1968
2012年10月31日 10:17:12
4楼
按照新规范(2009年版)要做侧墙通气或循环通气。老规范(2003年版)可以不设通气管,只要符合不通气排水管流量即可。
回复

相关推荐

APP内打开