低压空气开关 脱扣 问题
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年06月15日 16:03:45
来自于继电保护
只看楼主

一般好点的低压空开都有一些速断 过流之类的整定 最简单的空开也会有一个脱扣电流值,想请教一下内部的机械原理,是不是热脱扣 类似热元件那样,另外,一般的空开只标一个额定电流 那么脱扣电流怎么算

一般好点的低压空开都有一些速断 过流之类的整定 最简单的空开也会有一个脱扣电流值,想请教一下内部的机械原理,是不是热脱扣 类似热元件那样,另外,一般的空开只标一个额定电流 那么脱扣电流怎么算
liusheng1980
2007年06月16日 10:23:40
2楼
我来回答一下:
无论何种断路器,即便是最简单的小空开,也有过流脱扣,和速断(但速断和开断能力大小有关,你不能发生10KA,的短路电流,你让分断只有6KA的小空开来承担,那是做不到的)
过流脱扣,一般都是电流超过一定值时,内部有双金属片,它在一定的时间内动作,来断来开关(开关具有不同的脱扣动作曲线)
速断,实际内部装有小的流变(也就是磁脱扣).
回复
bingjinyub
2007年06月17日 08:01:17
3楼
我大概查了一下 即使最简单开关也有 脱扣 灭弧 而脱扣又分过流 速断 如楼上 速断还是磁脱扣 无限感慨 那么小的体积怎么会集成这么多功能
回复
06118
2007年07月25日 18:28:47
4楼
空开的保护有热磁式和电子式两种。热磁的有双金属片和电磁脱扣机构组成,动作後直接出发跳闸机构。电子式的主要有电子元件组成但执行元件一般为MITOP(低能量跳闸线圈)。
回复