求教:软启动和变频启动有什么区别?
songnaiquan
2007年06月15日 14:37:54
只看楼主

各位老师您好:向各位老师求教,电动机软启动和变频启动有什么区别?谢谢各位老师!

各位老师您好:
向各位老师求教,电动机软启动和变频启动有什么区别?
谢谢各位老师!
免费打赏
xuwen19812003
2007年06月27日 23:06:06
22楼
同意6楼看法
回复
pdsepzjb
2007年06月27日 23:19:03
23楼
[引用] 2007-06-20 19:47:37.0 第21楼软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。

同意21楼看法
回复
kmagic
2007年07月01日 13:45:12
24楼
变频器和软启动设备都属于降压启动范畴.
变频器是通过改变频率达到降压启动的目的.
软启动是通过改变晶闸管的导通角来达到由电压0到全电压的启动过程
变频器是全程控制,而且可以由仪表信号来控制任何时段的电机转速,软启动器只能在电机启动和停止是起到降压的目的.
回复
coleyinhe
2007年07月08日 20:14:19
25楼
真不明白。。。大家能不能仔细点回答人家的问题呀

软启动器有好几类,其中以前通常用的那种软启动器,因为当时技术原因,所以仅仅是对电压进行调整,从0到额定电压缓慢加减压过程实现调速。

而现在的电子式软启动器,原理与变频器一样,使用晶体管通过调制电路,控制其脉冲宽度,脉冲周期,从而控制其频率及电压

之所以要这么做,因为是交流设备,所以频率绝对不允许为1或0那么低,所以就应当配合电压的调整


那么启动过程时,电子式软启动器,通过缓慢加电压,同时控制频率,这样就可以保证即使低电压下,转矩也能比较大,这一般是出现在大功率软启动器上,这些设备如果转矩无法达到,就很难启动,甚至会烧毁设备的。在缓慢加电压的时候频率也不断改善,最后达到额定频率和额定电压,启动器脱离控制,由接触器完成与电网的直接连接,并且监控着电动机的运行状况。


不过有一点,软启动器可以实现一台软启动器带N多电动机,使用接触器,通过软启动器的输出信号,不断触发下去,这样就可以将所有接触器联锁,不断顺序启动下去,节省不少启动器


但是这样做也有缺点,牺牲了软启动器里边带的保护功能,而且如果出现事故,需要紧急断开,估计也要牺牲一个接触器,大功率设备这样不经过启动器降压降频,不使用制动电阻制动,那一拉闸后果也是很严重的。。




而变频器,其实应当叫他电子调速器,他是在电子式软启动器后,再串一个变频控制器一样的道理,但为了节省成本,所以使用同一套晶体管,也就成了现在的变频器了,在启动时由和电子式软启动器一样的控制方式控制启动,当得到变频控制电路来的信号后,那么软启动电路断开,交给变频电路控制,因为有时候他根本就不必要启动到全速,所以就这样。



反正,目前的电子式软启动器和电子调速器(变频器)的启动部分,原理完全相同,,,而以前的那些,才是简单的调电压启动式软启动器。。。这种应该已经很少用了吧。。。

回复
sdzblijimin
2007年11月16日 11:24:32
26楼
电动机软起动器是在电力电子技术蓬勃发展中悄然兴起的一种电压减压起动器,是继Y/△起动器、自藕降压起动器、磁控式启动器之后,目前最先进、最流行的交流电机起动器,简称电机软起动器。在软起动器的发展史上,有最初的第一代在线产品,有第二代外置旁路的产品,而LZR1系列软起动器是集合了第一、第二代产品之众长,又消除了它们的不足,独创大功率内置旁路(运行电流可达1000A),开创了软起动器第三代产品的新天地!
LZR1系列智能型软起动器是国内大功率软起动器中唯一采用内置旁路技术的专利产品(专利号:ZL200620044145.2)
典型应用简介:
● 水泵:利用软起动器的软停车功能,在水泵停车时可有效消除因高水压产生的水锤效应。
● 风机:利用软起动器的平滑起动可减少皮带磨损与机械冲击,延长设备使用寿命。
● 输送机械:利用软起动器平滑渐进的起动,可有效避免产品位移或物料溢出。
LZR1系列智能型软起动器具有如下特点:
1、三种起动方式:⑴电压斜坡起动方式可以使电机得到最大的起动转矩;⑵恒流限流起动方式能最大的限制电机起动电流;⑶脉冲突跳起动方式适用于重型负载设备的起动。
2、停车方式:电压斜坡软停车(可根据需要选择软停车时间)。
3、具有多种保护功能:缺相、过流、过负荷保护。
4、可编程联锁控制,故障记忆输出:当电机或线路出现故障时,PC机发出指令,系统自动关断主回路,故障待机,起动控制被锁定等候故障处理。
5、汉字显示功能:友好的人机界面LCD液晶显示屏显示,直观显示各种起动参数设置与软起动器的运行状态。
6、采用内置旁路专利技术:(专利号:ZL20062004415.2)内置旁路的优点是:⑴主回路接线简单,用户无需额外安装旁路交流接触器,使软起动器的安装、接线更方便,做到了省时、省力,节约安装费用。⑵大大减小了软起动器的体积,使产品配套组柜更加方便。⑶由于采用了电子吸弧技术,触头通断不产生电弧,解决了交流接触器长期以来难以解决的问题,从而提高了系统的可靠性并且延长了触头的电气寿命。⑷节电显著,一是旁路继电器只需在通断时通电2秒钟,而在其余时间均为无电运行状态,二是其触点直流电阻只有0.5mΩ(交流接触器触点直流电阻约为100mΩ),因此内置旁路装置节电效果明显且无电磁污染。所以内置旁路软起动器必将受到广大用户的青睐!
7、异地操作控制:可实现软起动器键盘控制起动与异地(远程)按钮控制起动之间的转换。键盘起动控制与异地起动控制之间实现联锁,该功能特别适合恶劣环境下需软起动的设备。
8、轻载节能功能:当电机在运行过程中由重载运行状态变为轻载运行状态时,软起动器会自动降低输出电压,从而进一步降低电机运行电流,达到节电、节能的效果。(定货时需注明)
9、自动降温功能:当软起动器机内温度超过45℃时,机内风扇可自动开启降温。

变频器主要用于电机的调速而软起动器主要是解决电机在起动时过大的起动电流对电网的冲击,软起动器采用的是降低电压的方法,起动完毕后软起动器的晶闸管模块就退出运行,旁路继电器接通。
回复
hubinguoguo
2007年11月24日 00:01:09
27楼
变频启动是通过调节输出到电机上的交流电源的频率来实现软启动的,它在启动时频率和电压都可以从零开始上升直至电机的额定值为止,同时在启动时可以使电机的额定转矩保持不变,调速范围宽,但是价格比较贵。而软启动相对来讲价格要低很多,它实质上是一种降压启动的方法,通过晶闸管来降低输出电压,所以电机的启动力矩要降低,而且软启动器主回路不能长时间工作,电机启动完成后,要通过旁路接触器使电源不再通过晶闸管。
回复
hcrdq
2007年12月05日 22:51:39
28楼
软启动其实就是一个降压启动,通过改变电压来改变启动电流,只是比其它的降压启动输出电压要平滑。而变频启动是通过改变频率来改变启动电流,可以不改变输出电压。
回复
qiqi19801209
2007年12月06日 09:03:10
29楼
软起动----作用于启动、停止(利用器件导通角)
变频器----可作用于启动、停止、调速(内部原理:AC-DC-AC,以利于调速)

回复
sun_polan
2007年12月06日 10:25:17
30楼
变频器在某种意义上也是一种软启动器,而且是能够真正地实现软启动的启动器,只是造价要高些。
启动器在启动时只能调节输出电压,达到控制启动时的电压降、限制启动电流的目的。一般的软启动器不能调节电源频率,也就不能象变频器那样从零频零压开始启动电动机,实现无冲击启动。
回复
dmxgz
2009年08月17日 14:43:02
31楼
现在有人推广一种变频软启动装置,就是将变频器里面控制调速的部分去掉,只保留调节频率功能用于软起动电动机,不知道大家用过没有
回复