空调负荷概算的困惑
yshq001
yshq001 Lv.3
2007年06月15日 11:25:40
来自于中央空调
只看楼主

空调负荷概算指标通常是相对建筑面积还是空调面积?请高手赐教!谢谢

空调负荷概算指标通常是相对建筑面积还是空调面积?
请高手赐教!谢谢
免费打赏
xiexf4413
2007年06月15日 12:24:04
2楼
按建筑面积的冷负荷估算指标:
1、图书馆:35~40W/m^2;
2、旅馆: 80~90W/m^2;
3、医院: 80~90W/m^2;
4、办公楼:85~100W/m^2;
5、商场: 105~125W/m^2;
6、体育馆:105~135W/m^2;
7、影剧院:120~160W/m^2;
8、大会堂:180~225W/m^2;
(注:建筑面积小于5000m^2时取上限,大于10000m^2时取下限。)
回复
xiexf4413
2007年06月15日 12:25:11
3楼
按空调面积的冷负荷估算指标:
回复
yshq001
2007年06月15日 14:07:11
4楼

多谢!只是还有一个问题想请教:空调设计手册上的指标是相对什么面积而言的呢?
回复
mhsn1979
2007年06月15日 14:52:45
5楼
空调使用面积。
回复
yshq001
2007年06月15日 15:05:45
6楼

多谢指点!