3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?
3吨每小时纯水设计,进水为自来水,出水水质电导率要求小于10,我设计的流程为活性炭过滤器、软化器、保安过滤器、一级反渗透,这样的流程是否合理,能否达到要求?
42楼
我们现在就在做这个一个工艺的项目,不过规模要你楼主大多了,我们是200方/H,原水是自来水,工艺是活性炭加一级RO,活性碳出水SDI是不可能低于5的,所以一定要再前面加沙滤或者超滤,至于水质低于10US/CM,新膜是没问题的,但时间是长有问题的,所以软化器是必要的,你设计的膜通量还是保守点比较好,同时建议管材都采用不锈钢的
回复
43楼
简单’节省空间的方法:
1.超滤
2.1级RO系统
3.化学品:还原剂’氧化剂’杀菌剂’阻垢剂
回复
44楼
海德能的设计软件会告诉你75%的回收率高不高的,我想应该是高的
回复
45楼
可以采用浓水回流
回复
46楼
楼主用的是海德能的4寸膜吧,清洗水泵水量有点小。是没有做回流的吧,回收率不高,计算软件通过了吗?
回复
47楼
前面的砂滤还是加上的好,这样可以在自来水水质有变化时有保证,软化器对后面的膜寿命有很大影响,也建议加上.75%应该是最高情况,一年中没多少时间能达到,而且是在新膜的情况下.建议采用50%,这样能应付最差的情况.
回复
48楼
没问题的,放心好了。我们工艺已经按照这个工艺完成了,运行效果很好,出水很稳定。
回复
49楼
高压泵后面一般会加电动慢开门,是不是就是电动蝶阀啊,电动蝶阀和电磁阀有什么区别,具体怎么使用?各位高人帮忙啊?
另外,我采用了75%的回收率,是在采用了浓水回流的情况下,应该没有问题的。
回复
50楼
1.高压泵后边的电动慢开门用电动球阀较好,并且最好有比例调节和位置反馈功能;
2.活性炭过滤器前面加石英砂过滤器比较稳妥;
3.如果电导要求在10US/CM,一级反渗透不是很保险;30US/CM是没问题的;
回复
51楼
楼主有3支8寸的膜不行??,建议预处理加砂滤!
回复