合闸线圈烧坏?
fk-dr
fk-dr Lv.2
2007年06月14日 22:16:31
来自于继电保护
只看楼主

开关是22万的!开始做传动的时候还是好的!下午去做后,合闸线圈烧坏,,到后面换一个好的线圈又好了!不懂是什么原因!厂家说可能是合闸闭琐(合闸机械闭琐)造成的!意思是在合闸闭琐时我们继续合闸,这样线圈就被烧坏了!但是想不懂怎么会有机械闭琐呢!换了一个又好了!厂家可能也不是很懂吧!大家给个意见看看!

开关是22万的!开始做传动的时候还是好的!下午去做后,合闸线圈烧坏,,到后面换一个好的线圈又好了!不懂是什么原因!厂家说可能是合闸闭琐(合闸机械闭琐)造成的!意思是在合闸闭琐时我们继续合闸,这样线圈就被烧坏了!但是想不懂怎么会有机械闭琐呢!换了一个又好了!厂家可能也不是很懂吧!
大家给个意见看看!
免费打赏
liusheng1980
2007年06月16日 10:40:10
2楼
现在的断路器内部电气线路都是在日趋完善,
原来的合闸回路都是一个单独的回路,这样在合闸动作结束后,如果这是硬要施加电压在合闸线圈,因为合闸线圈不允许长时间的通电,所以会烧掉.
所以现在,都把断路器辅助开关节点串进合闸回路里面,以免合闸动作完成后,合闸回路保持通路.
你所说的原因,可能机构内部存在机械卡滞,导致合闸回路没有被断开,所以会烧毁.
由于存在机构不灵活,可能会时好时坏.
回复
owner714
2007年06月23日 16:45:25
3楼
有可能是合闸线圈线头连接处松动(原因可能是整组试验时频繁振动,致使螺丝松动),造成接触电阻过大,合闸时,线圈上电压偏低而拒动作,但回路中HBJ自保持住,使合闸线圈上长时间加有电压,造成合闸线圈烧毁
回复
wulonghua_1982
2007年06月24日 13:09:00
4楼
在这个方面,我认为,从制作到投入使用每个环节,都应严格要求,每个细节都可能造成这样的事故
制作,检验,调试,试运行,投运等