跪求谁有10kv送电方案!
chbclyn
chbclyn Lv.4
2007年06月14日 19:54:40
只看楼主

谁有10kv送电方案!本人急需要!

谁有10kv送电方案!本人急需要!
yankemin
2007年06月14日 22:03:15
2楼
110KV的需要不?
回复
kisshuling
2007年06月15日 11:28:29
3楼
220KV要不
回复
amu236
2007年06月15日 15:29:23
4楼
说详细点我应该可以帮助你 我是北京做10KV电力工程的.



http://co.163.com/forum/content/227_528820_1.htm公司简介

http://co.163.com/forum/content/416_540675_1.htm公司业绩
回复
chbclyn
2007年06月15日 16:37:34
5楼
谢谢大家!110和220kv的不要了!详细请见下面方案!
回复
hhd89-1
2007年06月15日 18:02:36
6楼
真是一个不错的方案哪,这么祥细真是了不起哪,我已下载了相信会用的上了,谢谢这位朋友们的分享了.
回复
lyq13703983100
2007年06月16日 08:12:55
7楼
不错的施工方案!!
回复
qiushengen
2007年06月16日 09:47:37
8楼
你这是施工方案不是送电启动方案
回复
chbclyn
2007年06月16日 10:30:39
9楼
哦!是电气施工方案!受受电要有一套方案的!包括紧急预案!!
回复
hubeixp
2007年06月16日 14:15:01
10楼

你这是施工方案,而非送电方案
回复
hubeixp
2007年06月16日 14:18:45
11楼
苏州市园区xxxx10KV变电所启动方案

一、 启动小组
客户电气负责人(组长):xx
供电人客户经理:xxx
安装单位现场负责人:xx
操作小组: 操作人:xx 监护人:xxx
检修小组: xx xxx xxx
二、 启动时间
年 月 日上午 时 分
三、 启动范围
1、1#电源:217强盛1#线
(1)1111受电及计量TA、TV;
(2)1#电源20KV母线;
(3)1141主变刀闸;
(4)114主变开关及保护测量TA、TV
(5)1#主变及1#主变继电保护。
2、2#电源:214星华1#线
(1)1211受电及计量TA、TV;
(2)2#电源20KV母线;
(3)1241主变刀闸;
(4)124主变开关及保护测量TA、TV;
(5)2#主变及2#主变继电保护。
四、 启动条件
1、苏州市园区xxxx10KV变电所1#电源217强盛1#线进线、2#电源214星华1#线进线两路电源供电,供电容量各为2000KVA。10KV变电所由xxxx有限公司负责进行安装调试,交接试验合格。经苏州供电公司电力大客户经理验收具备投运条件。
2、苏州市园区xxxx10KV变电所1#电源217强盛1#线进线、2#电源214星华1#线进线分别与胜浦建屋开闭所2B4、2B4开关接搭工作完毕,接搭部位连接可靠。现园区东城都会20KV变电所内所有电气设备均处于冷备用状态,具备投运条件。
3、苏州市园区xxxx10KV变电所内所有接地刀闸为断开位置。
五、 启动内容
1、冲击1#电源电气设备
(1)冲击1111及计量TA、TV;
(2)冲击1#电源20KV母线;
(3)冲击114主变开关及保护测量TA、TV;
(4)用111 1#主变开关对1#主变进行冲击。
2、冲击2#电源电气设备
(1)冲击1211及计量TA、TV;
(2)冲击1#电源20KV母线;
(3)冲击124主变开关及保护测量TA、TV;
(4)用121 2#主变开关对2#主变进行冲击。
六、 操作步骤;
安装单位负责人检查东城都会20KV变电所内所有电气设备均处于冷备用状态,向启动组长汇报。经启动组长确认后,许可发令操作人进行操作。
1、按照操作票步骤进行启动操作(操作票见附);
2、对1#主变冲击(共冲击五次)
第一次冲击成功后,检查1#主变有无异常,运行10分钟后1#主变由运行改为热备用。间隔10分钟后进行第二次冲击,同时在检查1#主变有无异常情况,运行10分钟后1#主变由运行改为热备用。后三次冲击每次间隔5分钟进行。
冲击结束,111 1#主变开关该为热备用状态。
3、操作人向启动组长汇报1#主变冲击结束。
4、对2#主变冲击(共冲击五次)
第一次冲击成功后,检查1#主变有无异常,运行10分钟后2#主变由运行改为热备用。间隔10分钟后进行第二次冲击,同时在检查2#主变有无异常情况,运行10分钟后2#主变由运行改为热备用。后三次冲击每次间隔5分钟进行。
冲击结束,121 2#主变开关该为热备用状态。
5、操作人向启动组长汇报2#主变冲击结束。
6、操作人向启动组长汇报启动工作结束。
七、注意事项
1、如在启动过程中发生故障,应马上切断相应电源设备,由启动组组长指挥对故障进行排查。查出故障后,立即修复后,继续启动工作。不能立即修复的,则停止启动工作,将已启动设备改为冷备用状态,待姑丈排除后,另行确定启动日期。
2、如在启动中发生事故,则应立即停止启动工作,切断进线电源,将已启动设备改为冷备用状态,待按照“四不放过”原则调查、处理事故结束,设备试验合格后,再确定启动日期。

本启动方案经本单位电气技术负责人 xxx 审核通过,予以实行。

苏州市xxxxx管理有限公司
2007 年 5月 18日