电机热保护故障原因
hui_tj
hui_tj Lv.3
2007年06月14日 16:43:38
只看楼主

工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。请高手帮忙分析故障原因!!急!!!谢了!

工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。
检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。
请高手帮忙分析故障原因!!
急!!!
谢了!
免费打赏
hui_tj
2007年06月14日 16:48:09
2楼
在线等!!
故障现象很奇怪,几台55KW同功率的都有故障,电器元件应该没问题。电机停止后,手盘电机很轻松,应不存在堵转现象!
大家帮忙分析分析!!!!

回复
hui_tj
2007年06月14日 16:57:32
3楼
在线等!!
故障现象很奇怪,几台55KW同功率的都有故障,电器元件应该没问题。电机停止后,手盘电机很轻松,应不存在堵转现象!
大家帮忙分析分析!!!! !

回复
hui_tj
2007年06月14日 17:00:19
4楼
有没有遇到过以上问题的朋友??
还有其它什么原因会导致热过载继电器呢?????
回复
weiqixing
2007年06月14日 21:16:59
5楼
检查一次回路热继连接部位是不是接触不好,整定值是不是正确,热继质量是否欠佳。
回复
huanbaodianchang
2007年06月14日 22:05:46
6楼
1\电机是干什么用的 2
回复
hui_tj
2007年06月15日 08:52:38
7楼
1\电机是干什么用的 2

带动的都是泵类负载
回复
baoji1997
2007年06月15日 09:18:22
8楼
热继电器经常跳,电机运行时均在额定电流以内,我觉的主要检查电流回路了
我遇着过一次,电机工作电流在热继设定范围内,热继在80%左右就动作了,查找故障发现电流回路中有一相没有接入热继电器内,接入后电机正常工作了
建议检查电流回路,是否电流回路缺相引起的
回复
qbw4607
2007年06月16日 07:54:37
9楼
本人也曾大量遇到过此种问题,一般夏季较多出现。感觉大电流(>75A,JR16系列),的一次热继电器容易出现故障,分析原因,认为有:一方面连接接触部分不良造成发热较严重,影响到动作值,其二夏季室温高,散热困难,造成动作值误差增大。
我们后来将一部分元件更换为西门子3UA系列,另有部分回路加互感器,改为二次5A系列的热继电器。目前运行良好。
回复
hubeixp
2007年06月16日 14:48:26
10楼
楼主的问题我以前没有遇见过
回复
ym810
2007年06月16日 16:39:19
11楼
看看热继电器内部铆接件是不是出现松动,还有就是接线螺栓松动没有有没有发热的现象。
回复

相关推荐