现有一个5W多平米的商业综合体,14层,每层 几千平米,在个县上,由于这个县只能引入一路10kV,但是规范上说:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷容量较大或有10kV用电设备时,应采用两路10kV或35kV电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。 这里的一级负荷容量较大,可以设柴油发电机组么?
不管是大城市还是小县城,从当地引入真正意义的两路电源给一、二级负荷供电都是不大可行的。因为成本太高。所以采用柴油发电机是必须的。一、二级负荷里也要分消防负荷和保障性负荷,很多开发商为了省柴油机的成本都会要求柴油机仅考虑消防设备容量。所以你应询问下开发商的意见,再根据一、二级负荷的容量取柴油机的容量。
回复
14楼
即便是市电过来两路10kv,也未必是真正意义上独立的两路10kv。计算柴发,首先要区分一下一级负荷里的消防负荷和重要负荷,取两者里比较大的那个作为柴发选取的依据,而不是两者的和
回复
15楼
但实际上很多项目,两路相对独立的高压线缆进来并不是不可能。毕竟规范上是“一级负荷中特别重要负荷”时才需要设第三电源
回复
16楼
可以,只不过看一级负荷大小
回复
17楼
1、楼主这个果断是一类高层。一类高层应按照一级负荷供电,这个也是躲不过去的。
2、至于双重电源的条件,可能有些西部地区的小县城不具备,多数中部、东部地区的县级城市应该都可以满足要求。
3、如果双重电源满足不了,是否柴油发电机可以作为自备电源?规范GB50052-2009 4.0.1条文说明里就没有提到过柴油发电机几个字,可见,规范编者并没有将柴油发电机作为自备电源。(其文中提到自备电站等)
4、如果使用柴油发电机可行(建议询审图公司和当地消防、电力、环保),我们还需要注意,此时的柴油发电机是按照常用电源设置的(是自备电源,不是备用电源),是否能满足环保要求,是否允许仅在停电时启动。
5、如果柴油发电机可以仅在停电时启动,那么,首先要选择能够快速响应的,15秒内恢复供电的柴油发电机。
6、柴油发电机启动需要时间,此时,针对一些不能长时间停电的设备,需要配置UPS、EPS等;对于电梯,需要有自动平层功能;对于商场照明(一级负荷),至少要保证50%的照度。。。。
7、如果以上各部门能通过,6条能满足,我认为可以~~就是没有第二路市电,也没办法嘛~
回复
18楼
5*平米的商业*已,别光说一级负荷,就算是一级+二级负荷能有多大?
首先计算一下消防设备用电多大,然后计算一下不属于消防设备但是停电时需要继续工作的用电量有多大,最后取两者大值即可。
回复
19楼
消*设备无非是:消*泵房+消*风机+*水坑潜*泵+防*卷帘门+消防电梯之类。
回复
20楼
5W平米的商业,除非特殊行业(医院、银行、通信)等,它的一级负荷容量也不会很大的。一台柴油发电机足矣。
回复
21楼
可以上发电机,注意设置连锁机构!
回复
22楼
我感觉楼主的想法有问题 一个大楼莫一项是一级负荷 那一个是二级负荷 这个很乱 不可能里面的照明全是一级负荷吧
回复