现有一个5W多平米的商业综合体,14层,每层 几千平米,在个县上,由于这个县只能引入一路10kV,但是规范上说:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷容量较大或有10kV用电设备时,应采用两路10kV或35kV电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。 这里的一级负荷容量较大,可以设柴油发电机组么?
如果有大型的商场,是要考虑,停电的时候,有一半的照明由发电机来带,
回复
24楼
消防负荷 的 是 不是要单独一台柴油发电机组
非消防的应该与非消防分开 也是单独一台柴油发电机组
非消防的柴油发电机与市电联锁 来满足一级负荷供电
消防发电机与市电联锁来满足消防一级负荷供电
或者不需要分开设柴油发电机 火宅时切除所有非消防电源?
我觉得应该这么做吧?大家给点意见。
回复
25楼
规范上是“一级负荷中特别重要负荷”时才需要设第三电源,指在两路供电电源的情况下,只有一路电源发电机是否还安特别重要负荷考虑
回复
26楼
14层的综合楼,不可能都是大型商场,肯定有许多并不重要的办公类或其它用房,消防负荷好统计,就那几项,和重要的负荷还要看空调形式等,应该具体用数字估算一下,然后再确定发电机大小,我觉得一台大的应该可以。
回复
27楼
学习中。。。。
回复
28楼
应该做柴油发电机。
回复
29楼
不管是低压或高压用户,先考考虑最近的另一台变压器的低压电源是否符合供电半径的要求,达不到要求时需要采用发电机组。
回复
30楼
肯定要设置,得有保安电源。容量确定可根据电梯、消防、事故应急灯确定。