现有一个5W多平米的商业综合体,14层,每层 几千平米,在个县上,由于这个县只能引入一路10kV,但是规范上说:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷容量较大或有10kV用电设备时,应采用两路10kV或35kV电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组。 这里的一级负荷容量较大,可以设柴油发电机组么?
可以,一台柴发不行就上两台。
回复
3楼
做个柴发吧,这个成本估计相对最合理
回复
4楼
当地情况不能满足2路电源,那就设个发电机组供备用电源。
回复
5楼
关键是一级负荷会很大,一两台柴油发电机我怕都搞不定...
回复
6楼
楼主可以把一级负荷的大小大概说一下,让列位达人帮忙想办法嘛。据我所了解,现在卡特的发电机容量最大能做到2200kW还是2400的,相信搞两台总应该能满足了吧。
回复
8楼
准确划分好哪些是一级负荷,再规划发电机。
回复
9楼
我在做一个 两万多的商业 情况差不多 也是设的发电机 应该可以
更具负荷等级 和 你变配电室的情况 可以多设计两个发电机房 保证一级负荷的运转
回复
10楼
如果仅能够引入一路10KV外线电源的话,满足一级负荷需要上发电机是简单易行的选择。至于本项目哪些是一级负荷,楼主自己应该比较清楚,即使容量大,如果需要的话也必须按照要求做。
回复
11楼
这种项目都必须设,就算在大城市也几乎不会给你绝对符合独立要求的两路电源,所以通常都要设发电机。
回复
12楼
划分好哪些是一级负荷,再规划发电机。5W的商业应该用一台大的机组就够了,不过要考虑业态,有的业态二级负荷也需要提供备用电源。
回复