板配筋请教
zhangmengwww
2007年06月14日 15:35:23
只看楼主

冷轧带肋钢筋一般采用7、9、11的直径,我配出来的板负筋就有7MM的了,但规范要求板负筋不宜小于8MM的,要是我采用冷轧带肋的负筋都用9MM的话实在是没必要,但我这图审的要求我负筋必须要求用8MM以上 ,大家是怎么处理这一问题的呢     

冷轧带肋钢筋一般采用7、9、11的直径,我配出来的板负筋就有7MM的了,但规范要求板负筋不宜小于8MM的,要是我采用冷轧带肋的负筋都用9MM的话实在是没必要,但我这图审的要求我负筋必须要求用8MM以上 ,大家是怎么处理这一问题的呢     
免费打赏
大林
2007年06月15日 11:06:49
2楼
呵呵,有一次俺的设计图审也提了相同问题,而且列入强条.无条件的改吧.
回复
zhzhf107
2007年06月15日 11:29:30
3楼
冷轧带肋钢筋有5。6。7。8。9。10。11。12等直径氏钢筋,不过个人觉得负筋有7的应该可以
回复
zyntiger
2008年05月13日 20:54:44
4楼
规定多少就是多少
回复
guowei7394
2008年08月12日 11:52:18
5楼
网易万岁,的确是个好地方~我现在也在做这样的 能好好参考下 真是谢谢现在的网络 了楼主了!!等我水平足了也上传评评!!!
回复
weizuohua2008
2008年08月16日 12:25:12
6楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
ghgkm
2008年08月17日 12:54:48
7楼
可以按规定要求的最小直径,选D9计算后修改间距即可,当然间距也要满足规范要求!
回复
houyuzhe246
2009年10月07日 18:58:37
8楼
:victory: 彻底明白了。这玩应不错。