箱式变压器10KV环进环出是否必须要设保护?
ruirui2011
ruirui2011 Lv.2
2012年10月29日 18:18:19
来自于变压器
只看楼主

甲方要求设置室外箱变,高压准备采用环网供电。请教大侠们,箱式变压器10KV环进环出是否必须要设保护?这个保护能否采用负荷开关?取值怎么定?是根据整个环网的容量定吗?

甲方要求设置室外箱变,高压准备采用环网供电。请教大侠们,箱式变压器10KV环进环出是否必须要设保护?这个保护能否采用负荷开关?取值怎么定?是根据整个环网的容量定吗?
免费打赏
dyingsummer
2012年10月30日 22:25:04
2楼
不知道楼主所说的保护是想指那种。环进环出都是用负荷开关,但负荷开关本身不带保护,只是可以开断带负载回路,楼主要注意保护的定义。我见过环网柜负荷开关的大小基本都用630A。
回复
ruirui2011
2012年10月31日 13:26:49
3楼

多谢。还想深入这个问题。甲方要求高压用室外分线箱。我已在分线箱里高压出线采用断路器保护,当这路高压环网进入箱式变压器是否还需要设置断路器进行线路保护?或是仅需设置负荷开关方便进行开断检修操作?
回复

相关推荐

APP内打开