希望各位前辈能给指点一下.
lzc-nmh
lzc-nmh Lv.2
2007年06月14日 14:09:27
只看楼主

我是个刚毕业的新手正在做一个工厂照明,厂房长135米,宽18米,高12.6米,要按柱线布,所以有18列柱线,现在有两种方案:1、给两排400W的一体化高天棚灯。2、给三排250W的一体化高天棚灯。我想知道哪种效果更好一些。另外,样本上250w的高度要8米以下。不知道给三排400w的是不是多了点?谢谢。

2007年06月14日 16:21:11
2楼
做什么用的工厂
照度要求高么
回复
lzc-nmh
2007年06月14日 17:59:13
3楼
是水处理站的联合泵站,我们这得老工程师告诉我照度不用超过一百。