有关爆破质点振动速度的问题!!!
thoth
thoth Lv.3
2004年09月18日 10:52:57
只看楼主

大家知道,爆破质点振动速度是Q与R的关系,在爆破施工中往往有振动速度要求,而当R=0时其速度为无穷大,那么对于整个建筑物而言,多少药量才是真正能反应其破坏程度呢?有没有一个与QR相关的最小距离呢?请教了!! ( 我遇到的问题是地下厂房的开挖施工)

大家知道,爆破质点振动速度是Q与R的关系,在爆破施工中往往有振动速度要求,而当R=0时其速度为无穷大,那么对于整个建筑物而言,多少药量才是真正能反应其破坏程度呢?有没有一个与QR相关的最小距离呢?请教了!!
( 我遇到的问题是地下厂房的开挖施工)
免费打赏
luch57621
2009年04月14日 16:08:16
22楼
质点振动速度不论大小,均可控制。另外想说的一点是,因地质及梯段爆破抛掷的方向不同,则在爆源周围,不是距离远的质点振动速度就小,距离近的质点振动速度就大。
回复
luch57621
2009年04月14日 16:14:04
23楼

您提的问题本身就有点问题,很不专业。
回复
luch57621
2009年04月14日 19:11:41
24楼
这个领域,理论落后于实践太大。
回复
nighting
2009年05月04日 19:30:25
25楼
你找一份地下厂房开挖的质点震动速度的实验报告看一下嘛,开挖之前不是都要先选取某一段做个试验,一方面验证修改一下之前的爆破参数的设置是否合适,另一方面也看一下这个单响药量是多少,对不同的部位,允许的质点震动速度不一样,参照那个公式来计算单响。施工这本课本上都给出了相关的计算公式和允许的质点震动速度。
回复
kongyunzhou
2009年09月22日 13:12:28
26楼
呵呵,我也来说两句。我遇到的问题类似于thoth,因为二期防渗墙施工中,泥浆压力不足,所以增设一道挡墙,此挡墙与一期泄洪闸闸墩相连,现在因二期施工需对挡墙进行拆除,而对防渗墙墙体和闸墩都提出了质点振动速度的要求,而且防渗墙为1.6cm/s,挡墙底离防渗墙墙体顶面为7米。用质点振动速度那公式求出最大段别药量实际无法操作,该怎么办?
回复
jiajia11122
2009年09月22日 19:53:44
27楼
关于这个问题《水利工程施工》这本书上有介绍!!:handshake
回复
为者常成
2009年09月23日 16:29:25
28楼
主要是控制最大单响药量Q,具体的距离R应根据保护对象来确定,不可能出现R=0,
可参考水利水电工程爆破施工规范、国标的爆破安全规程,最好通过现场爆破试验来调整控制
爆破参数!不同介质爆破振速差异较大。
回复

相关推荐

APP内打开