我做分质供水有好几年了,可最近有个宾馆(20层)交工后发现客房纯净水龙头出水是带有白色气体状态的水,本工程供水系统是采用自动恒压供水。特请教各位大虾。谢谢!
我做分质供水有好几年了,可最近有个宾馆(20层)交工后发现客房纯净水龙头出水是带有白色气体状态的水,本工程供水系统是采用自动恒压供水。特请教各位大虾。谢谢!
2楼
应该是供水主管太小,水流速太大引起。
回复
3楼
是变频供水,还是气压供水?设备投入使用多久了?管路有没有滴漏现象?
回复
4楼
主管是50的呀,再说宾馆的用水量也不大的。
是变频供水,只有5 个月的时间的,也没有发现滴漏现象。
回复
5楼
是管道中水受压气化突然释放引起的
回复
6楼
楼上的这位老师,如果是这样的话,应该怎样解决呢?
回复
7楼
楼主:想另外请教你一个问题。本人分质供水没设计过,而即将有个五星宾馆要
设计,请教五星宾馆在什么情况要设分质供水?这种纯净水龙头一般设在哪个部
位?先谢谢了。
回复
8楼
主要是解决排气的问题,因直饮水中含有大量的气体。
回复
9楼
在高端设自动徘气阀,就像采暖一样。我也没试过。
回复