小水电站的防雷接地电阻不能满足要求,如何解决?
cppjbx
cppjbx Lv.6
2012年10月29日 15:53:04
只看楼主

电站建在山上都是石头,接地电阻降不下来,电站有一根引水管(较粗而且较为坚固)接到土壤电阻率较低的地方,但是该管是在地面上的,能用这根引水管作为接地的外引接地线么

电站建在山上都是石头,接地电阻降不下来,电站有一根引水管(较粗而且较为坚固)接到土壤电阻率较低的地方,但是该管是在地面上的,能用这根引水管作为接地的外引接地线么
zyw3369
2012年10月29日 21:28:40
2楼
好像不行吧,即使在地下也不能作为接地体使用
回复
lingxuct
2012年10月29日 21:41:43
3楼
水电站总是有水的,水渠下面埋设防雷接地还会不合格?
回复
wboy8759
2012年10月30日 21:41:28
4楼


引水管不能做接地引线。可单独引一条截面积不小于200平方毫米的扁钢或圆钢连接到土壤电阻率较低的地方做一个补充接地网。
回复
fengzhizi200479
2012年10月30日 22:57:56
5楼


楼上差异。
到主厂房的引水管路一般现在都是压力钢管,完全可以而且必须与主厂房接地网可靠焊接,使得全厂是一个统一的接地网。
即使这样,不少水电厂接地电阻仍然满足不了要求,这时可以采取引外接地、深井接地、水下接地等措施,具体可以参考水电厂接地设计导则。
回复
su673648958
2012年11月16日 22:22:48
6楼
还可以撒降阻剂、降阻包来降接地电阻。
回复
xughou
2012年11月20日 11:29:29
7楼
不能。可以采用如下方式:1、扩大接地网敷设面积,具体可以设计计算确定;2、加装人工降阻剂等措施。
回复
xughou
2012年11月20日 11:31:37
8楼
接地对设备或人员的安全很重要很重要,但在实际工作中大家都很不重视。接地不是单纯的接地电阻合格问题,最重要的是泄流问题。
回复
ccj8989
2013年01月31日 12:32:37
9楼
应在水和泥丰富的地方去做地网
回复

相关推荐

APP内打开