求解答:动力配电电缆的线径选择 3+2或者4+1
tembal
tembal Lv.2
2012年10月29日 12:55:19
只看楼主

动力配电电缆的线径选择 : 动力箱进线的电缆4+1和3+2分别是在什么情况下使用的呢?[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 编辑 ]

动力配电电缆的线径选择 : 动力箱进线的电缆4+1和3+2分别是在什么情况下使用的呢?

[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 编辑 ]
免费打赏
jingqianyi
2012年11月01日 20:49:45
13楼

此回答最准确
回复
jingqianyi
2012年11月01日 20:53:48
14楼
动力箱进线的电缆是4+1,基本不用考虑3+2。因为动力箱不可能永远不接单相负荷。
回复
smxzyjsxygbz
2012年11月04日 11:32:11
15楼
进步了
回复
pzswk
2012年11月04日 16:14:22
16楼
基本同意地板的说法
回复
mgljh
2012年11月04日 23:25:51
17楼
回复
wsrocketage
2012年11月05日 08:18:54
18楼
进线的电缆4+1和3+2分别是在什么
回复
老盖
2012年11月05日 09:18:58
19楼

这也有道理
回复
无纤尘
2012年11月05日 09:23:36
20楼
3+2还是为了某些情况下省钱。4+1广泛适用与各种情况。长远来看4+1最合适。
回复
atos1234
2012年11月05日 09:24:20
21楼



计算电缆选型,不能只看规范,最主要取决于所带负载的特点。根据规范搞出来的设计图纸,多数都是有些不符合实际。下面这个观点是对的。

“主要是N线的选择问题,3+2型主要用于动力系统,三相负荷平衡,零线载流量要求小;4+1型主要用于380V与220V混用的系统中,单相负荷较多,要求零线载流量大,故零线线径应和相线线径相同。”
回复
benbb_83
2012年11月05日 09:46:19
22楼
多谢了!学习了!
回复