箱式变压器能装GCS柜吗?在GGD柜内如何实现双电源切换?
ruirui2011
ruirui2011 Lv.2
2012年10月29日 11:03:54
来自于变压器
只看楼主

箱式变压器能装GCS柜吗?在GGD柜内如何实现双电源切换?

箱式变压器能装GCS柜吗?在GGD柜内如何实现双电源切换?
免费打赏
lsjqhj
2012年10月29日 11:11:28
3楼
可以装啊,低压室你想装什么型号的都可以啊,主要看地方能不能放开。双电源你是两路市电还是发电机啊,跟配电室里是一样的。箱变就是一个小型的配电室
回复
ruirui2011
2012年10月29日 11:16:09
4楼
看了很多箱变厂家的图纸,都是安装的GGD柜啊。 在GGD柜怎么实现双电源切换呢?一路市电,一路柴发
回复
enterer
2012年10月30日 11:08:02
5楼
GCS进线柜上下各一个框架断路器 导杆联锁
并安装双电源控制器
回复
enterer
2012年10月30日 11:08:43
6楼
电流较小可以直接考虑加装双电源开关
回复
lingxuct
2012年10月30日 16:31:14
7楼
楼上有病!!到处发广告。

箱变里能装GCS柜,柜后就是箱变的门,要拆接线时把门打开。

GGD柜子能装双电源切换,两边进来的母线在中间断开,左右二路用分支母线接到双电源切换装置,下面接负载。
回复
ruirui2011
2012年10月31日 13:30:06
8楼

多谢!!
回复
cqtbdq01
2012年10月31日 16:00:22
9楼
理解下 这年头优化难做啊 好吧 下次不发这么没营养的广告的。我改发点有营养的。哎。一行有一行的苦啊
回复
tigerlei0919
2012年10月31日 17:23:48
10楼
电气区管就是强大啊!
回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:37:41
11楼
功能上没区别,仅尺寸上的区别!看你怎样要求对方定做!
回复
xu_xinzhi
2012年11月01日 09:05:56
12楼
箱式变电站内可以装GCS,但是必须是标准型GCS,因为标准型GCS电缆出口孔在柜前侧,而经济型GCS电缆出口孔在柜后,箱式变电站后侧如果没有检修门的话,不能进出电缆了
回复