请教:有没有<多少线径适合带多少负载的计算公式>?
haich83
haich83 Lv.2
2007年06月13日 19:53:36
只看楼主

俺是个新手!拿不准线径与该带动多少负载的计算公式,向各位师兄请教一下!!!

俺是个新手!拿不准线径与该带动多少负载的计算公式,向各位师兄请教一下!!!
免费打赏
haich83
2007年06月16日 13:23:26
2楼
怎么就没有人呢?!呜呜...
我的意思是:多少平方的铜线适合多少的负载,这个有没有大概的计算公式或者方式
还请大虾们多多指教!!!
回复
wuzhou
2007年06月16日 22:45:05
3楼
无条件要找答案,有点难度哦。而且这个功式的选择性太多,可能没什么意义。线径的选择关系到的因素很多,找点书看下吧。
回复
haich83
2007年06月17日 13:14:02
4楼
非常谢谢你的回复!!!呵呵
回复
alvin0258
2008年08月21日 12:41:25
5楼
绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算车上的导线允许通过的电流.(偶原在福建省南平供电局从事电能计量工作)
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(平方毫米)  1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流量(A 安培) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。