回气结霜正不正常啊
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年06月13日 16:11:13
来自于制冷技术
只看楼主

我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)压缩机我看到是谷轮的蒸发器接的是板式换热器当把冷却水温度调到10度以下回气和气分就开始结霜停车或温度调高时就没有请问这样是否正常啊?是否会造成液击呢我们所有人这都已经见怪不怪了

我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)
压缩机我看到是谷轮的
蒸发器接的是板式换热器
当把冷却水温度调到10度以下
回气和气分就开始结霜
停车或温度调高时就没有
请问这样是否正常啊?
是否会造成液击呢
我们所有人这都已经见怪不怪了
免费打赏
nitsu
2007年07月03日 09:58:56
22楼
楼上:你查的压焓图上的压力是绝对压力,我们经常说的,看到的都是相对压力,也就是表压力!
回复
killzx99
2007年07月04日 10:24:15
23楼

我说的即为绝对压力,是表压-1Kg
回复
compmen
2007年07月04日 17:17:07
24楼
机器结霜到吸气过滤器就OK了 R22吸气不超15就 可以了 前提是其他 正常