我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)压缩机我看到是谷轮的蒸发器接的是板式换热器当把冷却水温度调到10度以下回气和气分就开始结霜停车或温度调高时就没有请问这样是否正常啊?是否会造成液击呢我们所有人这都已经见怪不怪了
我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)
压缩机我看到是谷轮的
蒸发器接的是板式换热器
当把冷却水温度调到10度以下
回气和气分就开始结霜
停车或温度调高时就没有
请问这样是否正常啊?
是否会造成液击呢
我们所有人这都已经见怪不怪了
12楼
多谢楼上各位高手
看来是没问题的
回复
13楼
如果冷冻水10度对应的蒸发压力是5.82KG,个人感觉结霜是不正常的!
相对应的蒸发温度是高于0度的,结露是正常的,只有压力低于4KG才有可能结霜冰!
空调用冷冻水温度正常是否应该调到10度以下?
如果是,那回气结霜就不正常!可检查水流量是否正常!
回复
14楼
那我再去核对一下回气压力
回复
15楼
节流装置开度是否可调?
回复
16楼
应该是制冷剂有点多,但不是很严重.水温10度,考虑换热温差2-3度,那么吸气压力是有些偏高的,在4.5-5公斤应该就可以了,测测高压,应该也是偏高的,检查一下此时压缩机的吸气口及压缩机是不是凉的,如果是,就放一点氟出来.
回复
17楼
为什么一直在10度这个上面说呢,他用的是空调工框,回气管的温度肯定比外界温度低的多,不结霜了那就不制冷了。顺便问一下你用的是电子阀供液吗,不是自己做的系统吧。机子本身供液是自动调节的,所以不会产生液击的 。
回复
18楼
室外机是志高柜机的外机
包括压机,冷凝器和毛细管
不是电子阀截流
看来应该不是气多
因为我调到10度以上回气就没霜了
就到10度以下才结霜
回复
19楼
赞同楼上的说法.
回复
20楼
如果你使用的制冷剂是R22,5.82KG的回气压力对应10度冷水就高多了,这时蒸发温度已经11度了,肯定回液。制冷水时蒸发温度应该在2度到5度之间,即回气压力4.2KG—4.8KG。
放出部分氟,至回气压力4.8KG。
回复
21楼
R22 5.82的回气压力,蒸发温度查压焓图对应是5度啊~
4。2~4。8对应蒸发温度就是0度以下了~
楼上??
回复