我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)压缩机我看到是谷轮的蒸发器接的是板式换热器当把冷却水温度调到10度以下回气和气分就开始结霜停车或温度调高时就没有请问这样是否正常啊?是否会造成液击呢我们所有人这都已经见怪不怪了
我司所有用到7000w制冷量空调室外机(志高柜机)
压缩机我看到是谷轮的
蒸发器接的是板式换热器
当把冷却水温度调到10度以下
回气和气分就开始结霜
停车或温度调高时就没有
请问这样是否正常啊?
是否会造成液击呢
我们所有人这都已经见怪不怪了
2楼
你用的是R22,回气管是已经制冷的气体,温度当然比外界低了,所以才会结霜的。没事的。
回复
3楼
谢楼上解答
那回气结霜又该如何区别呢
一般不是说是液态制冷剂结霜吗
回气结霜如何区别是液击还是正常呢
谢谢
回复
4楼
我看是不是R22加多了?
回复
5楼
楼主应该是冷冻水呱!
冷却水温度怎么能调到10度以下 ?
回复
6楼
如果是空调的话.冷却水是可以达到10度以下的.回气结霜首先看你的回气压力是多少.
回复
7楼
你说的冷却水应该是指冷冻水出水吧,估计系统是带水量调节的,而且用毛细管节流,当设置温度调低后冷冻水流量也跟着减小,相当于蒸发器的换热能力变弱了,吸气带液,因此吸气管和气分会结霜,系统的排气温度应该较低,现在涡旋压缩机都允许轻微液击的了,应该没大问题
回复
8楼
什么冷冻水,冷却水的
晕了
制冷系统是通过板换制冷水
冷凝器还是风冷(志高柜机)
我看了回气压力没什么异常,当调到水温10度时候是5.82KG
就是回气结霜
估计要是制冷的是空气就不会结霜
关键不知道结霜管内部走的是气态还是液态制冷剂
如果是气态的可能由于温度底
管壁上潮湿的空气也会结霜
回复
9楼
天气不是很热结霜是很正常的,室温很底空调运行时间长了,进入室内的冷气没有充分运用又二次运行.
回复
10楼
那证明了你的蒸发压力过低。才会结霜的。主要是机头不结霜严重不是会产生液击的。你将冷却水的温度调高一点应该是没事的。
回复
11楼
你的蒸发压力过低,排R22至4.5KG回气管加保温棉.OK
回复