配电间的墙能暗装消火栓吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年10月28日 18:58:54
只看楼主

1 我看师傅的图配电间的墙消火栓都是明装的,有哪条规范规定配电间的强不能暗装?2 还有楼梯间为封闭楼梯时,墙是防火墙吧,应该不能暗装,但我看他的图上是暗装的

1 我看师傅的图配电间的墙消火栓都是明装的,有哪条规范规定配电间的强不能暗装?
2 还有楼梯间为封闭楼梯时,墙是防火墙吧,应该不能暗装,但我看他的图上是暗装的
zhuzg110
2012年10月31日 09:24:05
2楼
1.配电间的墙上消火栓不能暗装,只能明装,防止使用时进水影响供电安全。
2.防火墙上消火栓是可以暗装的,这个消火栓安装图集上有做法,但有个别审图人员说不能暗装,但那是极个别的。
回复
zhubin880770
2012年10月31日 09:45:35
3楼
year,学习了,
小手一抖,土木币到手
先积攒点土木币再拼命下载
回复
pangjiang27
2012年10月31日 10:47:24
4楼
“明装”“半暗装”“全暗装”
明装:任何地方。
半暗装:如防火墙上,则箱后混凝土或砖厚>12cm可。
全暗装:非防火墙。
回复
zhaoruonan920
2012年10月31日 11:25:39
5楼
学习了!!!!

cof1585827417534:布线和安装模块接线图

回复
zhubin880770
2012年10月31日 15:18:26
6楼
静观楼主长见识
回复
jade_only
2012年10月31日 21:53:49
7楼
配电间可以装消火栓吗?!
回复
guimiriyan008
2012年10月31日 22:55:06
8楼

学习了!
回复
luzh1986
2012年11月01日 09:42:37
9楼
来学习了~
回复
问问1414
2012年11月01日 12:00:13
10楼
学习了!!不过配电间有装消火栓的吗?
回复
rebary
2012年11月01日 15:18:18
11楼


有防水要求和防盗要求的墙体,不允许全暗装,墙体加厚的除外。