1 我看师傅的图配电间的墙消火栓都是明装的,有哪条规范规定配电间的强不能暗装?2 还有楼梯间为封闭楼梯时,墙是防火墙吧,应该不能暗装,但我看他的图上是暗装的
1 我看师傅的图配电间的墙消火栓都是明装的,有哪条规范规定配电间的强不能暗装?
2 还有楼梯间为封闭楼梯时,墙是防火墙吧,应该不能暗装,但我看他的图上是暗装的
2楼
1.配电间的墙上消火栓不能暗装,只能明装,防止使用时进水影响供电安全。
2.防火墙上消火栓是可以暗装的,这个消火栓安装图集上有做法,但有个别审图人员说不能暗装,但那是极个别的。
回复
3楼
year,学习了,
小手一抖,土木币到手
先积攒点土木币再拼命下载
回复
4楼
“明装”“半暗装”“全暗装”
明装:任何地方。
半暗装:如防火墙上,则箱后混凝土或砖厚>12cm可。
全暗装:非防火墙。
回复
5楼
学习了!!!!
回复
6楼
静观楼主长见识
回复
7楼
配电间可以装消火栓吗?!
回复
8楼
学习了!
回复
9楼
来学习了~
回复
10楼
学习了!!不过配电间有装消火栓的吗?
回复
11楼
有防水要求和防盗要求的墙体,不允许全暗装,墙体加厚的除外。
回复