往往最简单的问题最不好回答!
qiuyaorui
qiuyaorui Lv.2
2007年06月13日 15:08:14
只看楼主

220V户箱的设计里面有两个三极的空开,非漏电开关,我不知有什么作用?客户说是控制空调的,我问是三相电流么?他说是220V的,设计院设计的.我还真是搞不懂了.我想统计一下支持与不支持这个设计的统计.觉得有道理的就说"有",觉得有疑问的就说"无".不回贴的就是不知道.

220V户箱的设计里面有两个三极的空开,非漏电开关,我不知有什么作用?客户说是控制空调的,我问是三相电流么?他说是220V的,设计院设计的.
我还真是搞不懂了.我想统计一下支持与不支持这个设计的统计.
觉得有道理的就说"有",觉得有疑问的就说"无".不回贴的就是不知道.
免费打赏
qiuyaorui
2007年06月13日 16:00:12
2楼
没人知道么?
回复
linx8849
2007年06月14日 12:24:05
3楼
可能设计院也不知道具体的空调型号吧,或许还有他用。
回复
daesales@co163
2007年06月14日 12:36:43
4楼
两种可能; 1、设计时没有具体空调型号;2、设计师没实际经验,想当然尔!
回复
liusheng1980
2007年06月14日 17:19:53
5楼
哈哈~~解释一下
1.那是端子箱内的总开关,,单极开关分断能力低;
2.一用一备;
3.余量大一些
回复
qiuyaorui
2007年06月14日 23:16:27
6楼

像你这样的雷锋应该多一点,不过,能不能说得具体化一点呢?
回复
sunqing0822
2007年06月15日 09:52:03
7楼
一般不知道空调型号的情况下我们确实是选择3相开关的
免得订货的时候是380V的怎么办
而且三相的开断电流可以做的大一些

单相的一般只在照明回路里面选择(我是电站设计的)。。。
回复
hwc_wy
2007年06月15日 11:18:23
8楼
不知道具体型号,搞工业设计的常常选择380v,(动力),
回复
wbmwbm
2007年06月15日 12:42:48
9楼
网点箱 三相正常 住宅 大户以下都是单相进户
超大户型有三相进户的
回复
lugangsijia_9
2007年06月15日 14:49:28
10楼
平面图难道看不出户型的大小么?简单的问题不好回答,主要是把本来简单的事情搞复杂了。
回复
tsphy123
2007年06月16日 09:29:26
11楼
回复