请问,无负压系统改造建筑内管路如何改呢
ozzy123
ozzy123 Lv.2
2007年06月13日 10:26:52
只看楼主

现状是13层的一个建筑,楼顶设水箱,是生活消防共用的,现在要把那个水箱单独做消防用,生活用水用无负压设备。不知道管路想最大程度利用原楼内的管道,应该怎么改呢。

现状是13层的一个建筑,楼顶设水箱,是生活消防共用的,现在要把那个水箱单独做消防用,生活用水用无负压设备。不知道管路想最大程度利用原楼内的管道,应该怎么改呢。
免费打赏
applan
2007年06月13日 15:58:31
2楼

是否采用无负压设备还要结合当地管网情况,

原先建筑管路又是怎样的呢?
回复
ozzy123
2007年06月14日 01:15:18
3楼
原先建筑内管路就是一根立管从水池经泵房送水到高位水箱,再下来一根立管为各层供水(低层设减压阀)。
回复
applan
2007年06月14日 09:27:49
4楼

可以利用原先管路,并在生活给水立管顶端增加个自动排气阀。