全自动加药系统(流动电流复合控制)
autodosing-drhy
2004年09月23日 13:12:41
来自于企业招聘
只看楼主

混凝是净水系统中最重要的处理工艺,也是制水成本的主要组成部分,混凝投量是否准确直接影响到水处理的全过程。 传统的混凝投药自控技术主要有:检测影响混凝的各项表观参数(原水流量、浊度、PH、碱度、温度,混凝剂流量、浓度、效能等)的数学模型法,只检测原水流量、浊度的半自动法,模型滤池法以及模型斜管法等。但它们都存在投资大、可靠性低、建模难、程序量过大、精度差、操作复杂等难以克服的缺点,因而无法广泛应用。

复合控制混凝投药控制系统的问世,标志着投药自动化的划时代突破。该自控仪仅仅在线检测一项混凝本质参数(流动电流),就可准确概括各项表观参数(原水流量、浊度、PH,混凝剂浓度、流量、效能等)对混凝的影响,因而仪表单一,投资少,普通工人即可操作,为投药自动化在大中型水厂、特别是小型水厂的全面普及应用创造了条件。
复合控制混凝投药自控系统的使用特点
1.迅速反映原水水质、水量和加药量变化,数分钟内实现自动跟踪调节。
2.节省混凝剂投量20~45%以上,中型水厂半年至一年半可收回投资。
3.提高可靠性,减轻劳动强度,防止人为操作失误,实时监测断药和投药系统故障,是提高管理水平的有力工具。
4.大幅提高水质保证率,延长滤池反冲洗周期,延长滤料寿命,减少污泥量,提高产水率,经济效益显著。
5.既适用于新建水厂,也适合旧水厂的挖潜改造。我们备有几十种系统设计方案,可满足各种配套要求,基本不需改动原有工艺结构。该产品已广泛应用于从三百吨/日到一百万吨/日各种规模的水处理系统中。
流动电流复合环控制仪的流量?加药量?沉淀关联控制信号与复合控制混凝投药控制仪控制信号构成一路综合控制信号来调节计量泵转速来实现复合环控制方式,与AD-6000配套使用可方便灵活地实现下述六种控制功能:
1、流动电流和沉淀水浊度双闭环串级反馈与流量比例前馈构成复合环控制方式;
2、流动电流反馈与流量比例前馈构成复合环控制方式;
3、流动电流和沉淀水浊度双闭环串级反馈控制方式;
4、流动电流反馈控制方式;
5、流量比例前馈控制方式;
6、手动控制方式。