有一个加工厂负荷是750KW,400V供电必须选用电缆供电,线路长度为50米,请问选多大的电缆好????
有一个加工厂负荷是750KW,400V供电必须选用电缆供电,线路长度为50米,请问选多大的电缆好????
2楼
说的不清楚,你不可能一外负荷有这么大吧,那就分成几部分供电,那电览选择可不一样,如果要一条电览供电最少要500平的,好像不现实,最好是把负荷分开来
回复
3楼
这是从变压器至它的配电房400V总进线,分负荷要到配电房才能分的。
回复
4楼
1.用4根3*240mm2+1*185mm2的电缆并联使用.2.把变压器移至到配电房附近.
回复
5楼
变压器已无法移动了,没有了空间。并列使用对供电会有什么影响呢??
回复
6楼
同意4楼的做法,选4根(YJV22-500-3*240mm2+1*185mm2)的电缆并联使用,并联使用对供电没有影响
回复